www问答网
所有问题
当前搜索:
设备带电部分安全距离
...220KV
设备带电部分
作业时,与带电设备的
安全距离
应大
答:
在靠近220KV设备带电部分作业时,与带电设备的安全距离应大于(3)m
。设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:
10kV及以下一0.7m
,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。
带电作业时,
距离带电设备
多远?
答:
工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,
正常活动范围与带电设备的安全距离为0.35米
。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离: 10KV及以下为0.4M, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在...
电气
安全距离
标准是多少米?
答:
1m
。安全距离要求为
500kV:5m
;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
带电
作业的
安全距离
是多少
答:
设备不停电时的安全距离是 10KV及以下的的安全距离是0.7米.35KV安全距离是1.00米.110KV是1.5米
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下为0.35米.35KV为0.6米.110KV为1.5米.这是电厂安全规程规定的安全距离,如果你是在室外,裸线的情况下,由于有电磁波的影响,尽量远离为好,...
施工现场临时用电
安全距离
是多少米
答:
《施工现场临时用
电安全
技术规范》的相关规定;
安全距离
为3m。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用
电设备
或...
电气
安全距离
是多少?
答:
1.5m。4、电压等级为 220kV 的
设备
不停电时的
安全距离
是 3m。5、电压等级为 200kV 的设备不停电时的安全距离是 5m。设置安全间距的目的是防止人体触及或接近
带电
体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近带电体造成事故;防止电气短路事故、过电压放电和火灾事故;便于操作。
在邻近
带电部分
进行起重作业时的
安全距离
是多少
答:
正确答案 4 在靠近220KV设备带电部分作业时,与带电设备的安全距离应大于(3)m。设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:
10kV及以下一0.7m
,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围...
...工作人员与
带电设备
之间必须保持的
安全距离
是
答:
《安规》2.1.4条规定设备不停电时的
安全距离
是5米,4.2.1.2条规定工作人员工作中正常活动范围与
设备带电部分
的安全距离也是5米。因此,在计算最大垂度时,线与地面的最小距离不应小于以下值:首先,通过居民区的低压线路(380V)不小于6米,通过非住宅地区的低压线路(380V)不小于5米。第...
在靠近110kv
设备带电部分
作业时,与带电设备的
安全距离
应大于()m。
答:
在靠近110kv
设备带电部分
作业时,与带电设备的
安全距离
应不小于1m
电气
安全距离
是如何规定的?
答:
设备
与设备之间的
安全距离
为0.8米,主要是便于检修。主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。