www问答网
所有问题
当前搜索:
通风有效面积
根据节能要求,甲类公共建筑应设开启窗扇,其
有效通风
换气
面积
宜为...
答:
其有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10%
;当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时,应设置通风换气装置。②乙类公共建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30%。
...厨房的
通风
开口
有效面积
不应低于该房间地板面积的( )。
答:
【答案】:A 《民用建筑设计统一标准》(GB 50352—2019)第7.2.2条第2款规定,采用直接自然
通风
的空间,通风开口
有效面积
应符合下列规定:厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.6m2。
格力燃气热水器的
通风有效面积
是多少?
答:
使用的排烟管烟管内径60mm,烟管外径不超过63mm;
通风口有效面积30cm2以上
。建议:将热水器安装在有排气管的房间里时,考虑到抽气气扇风量,应开设一个较上述有效面积更大的进气口。
有效通风面积
比怎么计算
答:
通风面积为:Q=v x S 式中,Q为风量 单位m3/h, v为风速 单位m/s,S为通风截面积
。单位m2.1m x 0.025㎡/m ÷0.0016 =15.625 ㎡ 。通风器长度为:18㎡ x 0.0016÷0.025㎡/m =1.152m 。通风面积:根据中华人民共和国国家标准《住宅设计规范Design code forresidentialbuildings》,采...
请问各位建筑大师:
通风
中百叶窗的
有效面积
的折算系数怎么算啊?_百度知 ...
答:
根据每秒的通风量和风速计算出通风有效面积,再除以窗的通风有效面积率即是百叶面积
。自然进风时百叶的风速范围0.2~1m/s。通风量10000m3/h时百叶的最小面积计算如下:百叶风口的有效面积=(10000/3600)/1=2.78m2。按百叶的通风有效面积为百叶面积的75%计算,百叶的面积为s=2.78/75%=3.7m2。简...
通风器的
有效通风面积
是个什么概念?
答:
(1)“
有效面积
”为
通风
器内部最小尺寸——“喉口”(这才是通风器通风流程的“喉口”,其实把屋面通风口叫喉口是错误的),喉口大流量系数大,通风性能自然好。(2)“结构通风阻力”,根据通风流程的涡流、绕流形式可以很简单对比,比如同样外形尺寸的通风器,防雨板呈脊型,水平和V型三种形式,很...
百叶窗
有效通风面积
75%怎么来的
答:
根据每秒的通风量和风速计算出来出
通风有效
地面积,再除以窗的通风有效地面积率即是百叶面积就得到
通风面积
的75%。
消防对楼梯间窗户
通风
要求是多少平米
答:
应按防烟楼梯间设置。消防对楼梯间窗户
通风
要求 封闭楼梯间、防烟楼梯间每5 层内的可开启外窗或开口的
有效面积
不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面1.3m~1.5m的开启装置。
通风面积
怎么求?
答:
通风面积
为:Q=v x S 式中,Q为风量 单位m3/h, v为风速 单位m/s,S为通风截面积。单位m2.1m x 0.025㎡/m ÷0.0016 =15.625 ㎡ 。按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用),换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、...
通风面积
是如何计算的?
答:
具体来说,如果通风口是矩形或正方形,
通风面积
就是通风口的长度乘以宽度。例如,如果一个通风口的长度是1米,宽度是0.5米,那么通风面积就是0.5平方米。如果是圆形的通风口,通风面积可以通过计算圆的面积公式得出,即π乘以半径的平方。通风面积的计算对于确保建筑物的通风系统
有效