www问答网
所有问题
当前搜索:
配电室层高要求
配电房
设计需求
层高
有什么
要求
?
答:
配电室门窗的要求:当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口
。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米希望有用 ...
地下10kV变
配电室
(电缆上进上出,走电缆桥架)对房屋净高有什么
要求
?万 ...
答:
1.《民用建筑电气设计规范》
中第四章第六节10(6)kV配电装置中4.6.3屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m
。(一般来说低压配电屏2.2m+0.8m=3m)2. 根据《工业与民用配电设计手册》第三章35-10kV变配电所第二节变配电所的布置中第5点第8小点里的第三点规定配电室为电缆进出线时,其高度为...
...结构还有0.8,那剩下3.4米满足
配电房的高度
吗
答:
配电房3.4米足够用了
,一般的配电柜也就是2米。再做上静电地板也绰绰有余。但是发电机房的净高和发电机的容量有关,150KW以下净高不低于3.5米;200KW~400KW净高为4米—4.3米;500KW~1000KW净高为4.3米—5米;1200KW~2000KW净高为4.8米—5.5米 ...
变配电室层高多少啊?小区内变
配电室层高要求
多少
答:
配电室都是3.4米,足够,一般为2米的配电柜
。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米 ...
10kV
配电房高度
有何规定?
答:
10KV
配电
间地面
高度
应当高于屋外地面150-200mm,屋内净空高度应当满足10KV开关柜顶标高再增加300-500mm,如果柜顶设置电缆桥架,应当再加上桥架高度并留有适当的电缆敷设施工空间。
高低压
配电房高度
?
答:
所以高压的
要求
是:无电缆沟时:2.3米(柜子
高度
)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=3.7米有电缆沟时:电缆沟按照0.8米,因为有地梁,不可能从变
配电室
地面向下挖0.8米,不向下挖,在变配电室地面上做电缆沟的话:0.8米(电缆沟)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米...
请问低压
配电室
或控制室房间净空
高度
最低可以设计成多高?这个在哪个标...
答:
4.2米 参考资料:电力工程电气设计手册电气一次部分
超高层避难层变
配电室
的净高
要求
是多少
答:
超高层建筑,上面四个避难所,每个避难所放置4台800的变压器,开闭所设置在地下一层车库内,请问避难层变
配电室
的净
高度要求
最低是多少,现在建筑上的层高是4.2米,考虑梁应该不小于0.8米,这样净高就剩3.4米了,变配电室装置考虑上进上出,能否实现 100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(...
配电室
天棚的
高度
是多少?
答:
天棚最小
高度
=配电设备顶部+0.8米。带有低压负荷的室内配电场所称为
配电室
,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的...
带电缆沟的10kV地下变电亭及
配电室
的
高度
是多少?
答:
一般来说电缆沟深0.8米或者浅一点0.6米,但应考虑电缆弯曲半径及电缆预留余量(主要是高压电缆);10kV
配电
柜一般没有低压屏高,低压屏
高度
一般2.2米高;屏顶预留空间0.5米;所以一般高度,从电缆沟底算的话要3.5米比较合适。如果还有母线桥还需加母线桥高度,大概0.5米,也就是4米高。以上是梁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压配电室值班要求
配电室开门要求
进入配电室的安全要求
配电室规范要求
配电室应急照明要求
配电室风机要求
配电室地面要求
配电室门的要求
配电室设置要求