www问答网
所有问题
当前搜索:
配电室接地网做法规范
配电房接地规范
都有哪些?
答:
一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,
首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构
,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地...
配电房
环网
接地标准
答:
配电房环网接地标准为:
1、地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁
。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。2、达到标准后与避雷系统连接,做好防...
配电室
如何做
接地
答:
1.接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定
2.接地体还应
埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方
。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先...
变
配电室内
明敷
接地
干线安装应符合哪些规定
答:
(3)
无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施
。(4)接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。做好以后,测量,配电室接地的接地电阻不能超过2欧姆,超过2...
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❶在
配电房
周围的地下铺设
接地网
和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电室
沟内
接地
如何做
答:
在
配电房
周围的地下铺设
接地网
和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
小型
配电室接地
要求
答:
把我收藏的一个资料给你分享下,希望能帮到你---
配电室接地
要求 u 明敷接地线的安装应符合下列要求:一、应便于检查。二、敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。三、支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m。u 接地线沿建筑物墙壁水平...
10KV高压
配电
接地网
规范
答:
一般来讲接地电阻应该不大1欧姆。您这个
接地网
是做什么用的?是给低压系统用的系统地?还是整个建筑的防雷?理论上用镀锌钢管做垂直和水平接地体是没问题的。主要是看接地电阻能不能满足你的要求。水平圆管和垂直圆管焊接时要用直径不小于10mm的圆钢焊接,焊接长度不小于圆钢的6d,而且要做防腐处理。
工地
配电房
,打
接地
离墙几米打?
答:
直接引一条PEN到低压柜到低压柜把PEN分成N,PE线。把N,PE找一点(只能一点)连接起来,然后接地。根据
规范
规定:工地
配电房的接地线
的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出。
配电房接地
有什么要求
答:
另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的
做法
,你可以百度。
配电房的
防雷保护工作,不光是
接地
和等电位连接,这是一个系统的工程,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房四周扁铁做法图片
高低压配电室接地极做法
配电室接地扁铁做法规范图集
配电室接地规范要求
10kv热缩电缆头制作步骤
配电室接地网怎么做
配电室接地做法视频
正规接地网怎么制作
配电房扁铁明敷图解