www问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜接地电阻是多少
配电
系统的安全
接地电阻
要求
≤4Ω
,是否正确?
答:
安全接地电阻:
≤4Ω
;联合接地电阻:≤1Ω;发电机组控制柜接地电阻:≤4Ω;用接地电阻测量仪测量。
电气
设备
接地
有何要求?
答:
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备,应该不大于4Ω,如果是公共接地应不大于1...
配电柜
内对
接地电阻
和绝缘电阻大小的规定有哪些规范
答:
接地电阻通常要求小于5欧姆
。绝缘电阻规定每伏电压不小于1000欧。
低压电力系统
接地电阻多少
为合格,比如
配电柜
和室外控制箱
答:
4欧,如果是防直击雷的是10欧!特殊要求会要求到2欧姆
。电力系统:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能...
建筑工地一级电箱二级电箱三级
电箱的接地电阻
各
是多少
?
答:
建筑工地现场用电一级、二级、三级
配电箱的接地电阻
都不能大于4欧呀!保证用电安全可靠的接地装置,具体施工要求方法详见下图:接地极制作要求图 如果觉得上图制作起来有难度,你也可以参照下图来制作接地极。简易接地极制作 这种简易接地极制作时,必须采用40x40mm,长度至少需要1.5m以上的镀锌角钢,直接...
配电柜
内对
接地电阻
和绝缘电阻大小的规定有哪些规范啊???急~~谢谢各...
答:
低压
配电柜
内对
接地电阻
如果是独立的就要求是10欧以下,绝缘
电阻是
0.5兆欧以上
机
柜接地电阻
0.04是欧正常吗
答:
正常。电力系统运行所需的接地
配电柜
中性点接地,不得大于4欧姆。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,
接地电阻
不宜大于10欧。
电气柜
门与柜体
接地
阻值少于
多少
答:
14.7.5.2 电子计算机的三种接地装置可分开设置。 如采用共用接地方式,其接地系统的
接地电阻
应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。 参照《民用建筑
电气
设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下: 2)
配电
变压器位于建筑物外部时,低压电缆...
配电柜接地电阻
怎么测
答:
2.4、 将“ 倍率
开关
”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测
电阻
值。2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节...
接地电阻
测试标准是什么?
答:
标准
接地电阻
规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。测量方法 影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电源箱接地电阻阻值多少
配电箱接地极标准
室外配电箱接地电阻是多少
配电柜接地电阻测量方法
配电箱接地阻值
照明配电箱接地电阻要求
配电柜接地阻值标准
电箱外壳接地电阻多少
配电房柜体接地电阻多少欧