www问答网
所有问题
当前搜索:
配电网10kv母线电压合格范围
10千伏
母线
线
电压
标准值是多少
答:
10kV±5%
。根据查询国家标准和电力行业标准得知,10千伏母线线电压标准值是10kV±5%。电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中因电势不同所产生能量差的物理量。
10KV电压
的
合格范围
是多少?
答:
10KV的合格范围是:9.3~10.7KV
。66KV的合格范围是:62.7~69.3KV。220KV的合格范围是:209~231KV。
电网电压合格范围
答:
为保证
电网
电压质量,各级
母线电压合格范围
规定如下:电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
10KV电压
偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ...
10kV母线电压
是指什么电压?
答:
对于
10kV母线
,单相对地
电压
称为相电压,电压额定值为:10/√3=5.77(kV);两根母线之间的线电压为10kV。一般来说,10kV系统为中性点不接地(或者经消弧线圈接地)的系统,称为“小电流接地系统”,没有中性点引出。因此所谓的相电压只是在做电力系统分析时才会使用,正常运行都是指的线电压。
10千伏
电压
允许
范围
是多少伏呢?
答:
在国际电工委员会(IEC)标准中,
10千伏电压允许范围通常为±6%
。这意味着10千伏电压的上限为10.6千伏,下限为9.4千伏。同时,IEC标准中也规定了电压短时和瞬时的允许范围。在中国,国家电网公司规定了10千伏电压允许范围为±5%至±10%。这意味着10千伏电压的上限为11千伏,下限为9千伏。在电力系统运行...
电压合格率中的
电压合格范围
怎么确定
答:
电压合格范围
根据不同的客户端来确定 供电部门与客户的产权分界处或由供用电协议所规定的电能计量点的电压允许偏差是:1、 单相供电220V居民客户受电端:-10%~+7%,即用电时最高电压不高于236V,最低电压不低于198V。2、 三相供电
10KV
(6KV)专线客户或380V客户端:-7%~+7%,即用电时最高...
电压合格
率的国家标准
答:
《电能质量 供电电压偏差》规定各电压等级的
电压合格
偏差
范围
。220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%、-10%,380V三相供电电压偏差为标称电压的±7%按南网的标准:A 类——带地区供电负荷的变电站和发电厂的 20kV,10(6)kV 各段
母线电压
B 类——35kV,20kV 专线和 1
10kV
及以上用户端供电电压C 类...
变压器
母线电压
是否
合格
,如何判断?
答:
国家标准规定
电压
偏差允许值为:a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。电压在上述
范围
变动就算
合格
。
10kv电压
允许偏差
范围
答:
10kv电压
允许偏差
范围
为额定电压的±7%。说明:中国标准规定,电压偏差的允许值为:35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%;10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%;220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。电压的介绍:电压,也被称作
电势差
...
10kv母线电压
是多少?
答:
交流
10KV母线电压
是指交流三相三线制的线电压。对于交流电来说,相电压就是任一相线与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。任意两根相线之间的电压,称为线电压,为380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压,三个线电压的...