www问答网
所有问题
当前搜索:
钢构独立基础柱钢筋锚固
求教
独立基础柱
纵向
钢筋锚固
要求?
答:
求问
独立基础柱
纵向钢筋在基础中的锚固长度≥0.6LabE ≥20d(弯折15d),但满足注规定定的1)或2)时,柱四角按①做,其余
纵筋锚固
按1)或2)施工。参考资料:16G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)18G901-3_...
钢筋混凝土
独立基础柱钢筋锚固
长度是多少少?
答:
答:钢筋混凝土
独立基础柱钢筋锚固
长度是根据11G101-3第59页的注来决定的,注:4.当柱为轴心受压或小偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1200mm时,或柱为大偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1400mm时,可仅将柱四角插筋伸至底板钢筋网上(伸至底板钢筋网上的的柱插筋之间间距不应大于1000mm...
柱子钢筋
要怎么
锚固
?
答:
1、当
柱
纵向
钢筋
伸入
基础
中满足抗震
锚固
长度且钢筋保护层厚度大于5倍钢筋直径时,柱纵向钢筋伸至基础板底部,支承在底板钢筋网片之上,向基础四周弯折6倍钢筋直径且大于等于150毫米,当基础有一边保护层厚度小于5倍钢筋直径时,钢筋弯锚向保护层不够的另一侧弯折6倍钢筋直径且大于等于150毫米。2、当柱纵...
框架
柱
中的
钢筋
在
独立基础
中的
锚固
长度是多少 求依据
答:
框架柱纵向
钢筋
伸入
基础
内的
锚固
长度不小于LaE,钢筋下端宜伸至基础底部钢筋网上90°水平弯折,弯折后水平投影长度为6d且不小于150mm。当基础高度不能满足直锚时,框架柱纵向钢筋伸入基础内的直段投影长度不应小于0.6LabE且不小于20d,
纵筋
下端90°水平弯折15d支承在基础底部钢筋网片上。
钢结构独立基础
。短
柱钢筋
要
锚固
吗?
答:
短柱不插至底的纵向
钢筋锚固
长度要满足La的要求。详见16G101-3第74页(因夲手机差劲无法上传照片老打圈)。
基础钢筋
在基础中如何
锚固
?
答:
柱插筋在基础中的
锚固
,可以分为两种,一种基础底面至基础顶面大于lae时,弯钩长度为6d且≥150,;第二种基础底面至基础顶面≤lae时,弯钩长度为15d。在楼层
柱基础
净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接。在楼层处柱的连接部位,在柱净高6分之一处...
独立柱钢筋
在柱中
锚固
长度?
答:
独立柱钢筋
在柱中
锚固
长度与钢筋设计强度、混凝土设计强度、钢筋外形、抗震等级有关,受压钢筋的锚固长度不能小于受拉钢筋的0.7倍。具体计算方法见下图
基础
内
钢筋
的
锚固
长度是多少?
答:
当
独立基础
底板长度≥2500mm时,除外侧
钢筋
外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的弯钩。竖直长度≥0.5LaE(la)弯钩长度为12d且≥150。竖直长度≥0.6LaE(la)弯钩长度为10d且≥150。竖直长度≥0.7LaE(la)弯钩...
请问
独立基础
插
柱子钢筋
的时候,插筋
锚固
在柱子中多少长度?
答:
搞不懂你问的什么意思啊,
独立基础柱子
插筋底部一般都是基底,弯钩大于等于200mm,至于插筋高度要满足接头截面区域不少于2个,高度最低不少500mm,不少于三分之一净高,两个接头区高差不少于1m等条件。至于
锚固
长度就是图集规定的LAE啊。
结构
柱筋
在
基础
中的
锚固
长度为多少?
答:
结构
柱筋
在
基础
中的锚固长度为La;轴心受压时:直线(垂直段)不小于12d(轴心受压)+100mm;偏心受压时:直线(垂直段)不小于15d(轴心受压)+100mm。
钢筋锚固
长度(anchorage length of steel bar)受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度,用来承载上部所受的荷载。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基础短柱顶部钢筋锚固
独立基础柱钢筋锚固长度是多少
独立基础框架柱钢筋锚固
独立基础柱子钢筋锚固
基础起柱子钢筋锚固
独立基础的锚固长度
独立基础承台柱子锚固长度
钢柱基础锚栓弯锚
钢结构基础短柱钢筋锚固