钢筋搭接弯钩角度示意图
钢筋弯钩
形式怎么区分?
答:
按照外皮计算
钢筋
的长度:L1=300+100 按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,弯曲调整值=L1-L2=1.75d 3、135度
弯钩
的计算:钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+10...
钢筋弯
勾
角度
怎么确定,90,135,180度分别在什么情况下用
答:
冷轧扭
钢筋
不得采用焊接接头,钢筋网和钢筋骨架均应采用绑扎,钢筋末端弯起135。配筋砌块砌体剪力墙中当连梁采用配筋砌块砌体时,箍筋宜为封闭式,双肢箍末端
弯钩
为135°;单肢箍末端的弯钩为180°,或弯90°加12倍箍筋直径的延长段。板的弯起钢筋可由一排或两排组成,其弯起角可根据板的厚度在30...
建筑工地用的
钢筋弯
曲机怎么
弯钢筋
打拐的,各种粗细不同量法是怎样的...
答:
(1) HPB235级
钢筋
末端应作180°
弯钩
,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍(图9-47a);(2)当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时(图9-69a),HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合...
图纸中板双层双向
钢筋
一个90度
弯钩
一个45度弯钩表示什么意思
答:
只是部位不同,变钩不同。板筋主筋45度,负筋90度。拉勾是45度。图上,一般有两种方向的
弯钩
,向上的、向下的。向上的弯钩,表示这样的
钢筋
,放在楼板的底部,即板下部钢筋;向下的弯钩,表示这种钢筋放在楼板上部,即板上部钢筋。
填充墙中拉结
筋
端部
弯钩
应该为多少度?平直长度为多少?依据详细。说明规 ...
答:
03G101里规定为135度,11G101-1图集53页,注1:HPB300级
钢筋
末端应做180度
弯钩
,弯后平直段长度不应小于3d,但做受压钢筋时不做弯钩。90度,拉结筋每120墙放一根圆6钢筋,间距沿墙不超500,埋入长度不小于500。直径为6的墙体拉结筋弯钩的弯折
角度
有90°或者135°两种。弯钩的弯曲内直径应大于...
双层
钢筋
上下钢筋的
弯钩
方向表示啥意思
答:
弯钩
向下的是上层
钢筋
(直角钩),弯钩向上的是下层钢筋(圆弧钩)。双层钢筋是双向的,就是底筋、面筋的纵横方向配筋,即在底板、面板的X和Y两个方向来布置钢筋,每层钢筋在纵横两个方向上都有。在布置双层双向钢筋时,板底部的短方向钢筋应该放在下部,长向的放在上面;对于面层钢筋,短方向钢筋应该...
建筑小知识:
钢筋弯钩角度
与保护层厚度
答:
钢筋弯钩角度
和保护层厚度是建筑中非常重要的细节,它们直接关系到结构的稳定性和耐久性。本文将深入探讨这两个问题,帮助读者更好地了解建筑中的细节。弯钩角度常见的弯钩角度有45°、60°、90°、135°和180°,每种角度都有其特定的用途。在建筑中,不同的角度可以用于不同的构件,以满足不同的需求。️...
怎么看施工
图钢筋弯钩
的朝向
答:
图示
上向右、向下的
筋
,实际放置均向上。施工图,是表示工程项目总体布局,建筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料作法以及设备、施工等要求的图样。施工图具有图纸齐全、表达准确、要求具体的特点,是进行工程施工、编制施工图预算和施工组织设计的依据,也是进行技术管理的重要技术文件。一套...
图纸中板双层双向
钢筋
一个90度
弯钩
一个45度弯钩表示什么意思?
答:
只是部位不同,变钩不同。板筋主筋45度,负筋90度。拉勾是45度。图上,一般有两种方向的
弯钩
,向上的、向下的。向上的弯钩,表示这样的
钢筋
,放在楼板的底部,即板下部钢筋;向下的弯钩,表示这种钢筋放在楼板上部,即板上部钢筋。
钢筋
90°
弯钩
长度4.25D的具体算法。 需要具体的计算过程,最好附图说明...
答:
一个
弯钩
长度(mm)406d5.5d5d4.5d 3.弯起
钢筋
斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a)弯起
角度
30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60° 弯起钢筋斜长系数 表9-25 弯起角度α=30°α=45°α=60° 斜边长度s2h01...