答:
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:
双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d
。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。钢筋(Rebar):是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的...
钢筋
焊接
搭接长度
规范是多少啊?
答:
双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎搭接长度不应小于35 d
。同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎接头应分别错开500mm或1 000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装位置允许偏差应符合表7.5....
钢筋
绑扎
搭接长度
规范是怎样的?
答:
钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度
,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。搭接区域主要有同...
钢筋搭接长度
规范
答:
钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm
。最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,...
钢筋搭接长度
规范
答:
各种
钢筋搭接长度
及规范规定如下:实例可供参考你要的情况可参照(国标03G101-1)查找一级钢筋手工绑扎:L1=4970mm,L2=5895 mm;二级钢筋闪光对焊焊接:L1=4700mm,L2=5625 mm;二级钢筋双面搭接焊接:L1=4720mm,L2=5645 mm。绑扎连接的规定参考。纵向的受拉钢筋最小搭接长度钢筋类型混凝土强度等级...
钢筋
绑扎
搭接长度
规范是多少?
答:
纵向连续
钢筋
应每隔30m设置一个绑扎接头。钢筋的绑扎接头应符合下列要求:绑扎接头末端距钢筋弯曲部分的距离不应小于钢筋直径的10倍,接头不应位于构件最大弯矩处。受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合表4.3.7的规定;受压钢筋绑扎接头的搭接长度应为受拉钢筋绑扎接头
搭接长度的
0.7倍。
搭接焊时
钢筋的搭接长度
应为多少?
答:
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:
双面焊不小于5d(钢筋直径)
;单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。1、钢筋焊接一般分为搭接焊与对焊。搭接焊一般有绑条焊、单面焊、双面焊,单面焊与双面焊的...
钢筋
接头
搭接长度
是多少?
答:
钢筋绑扎搭接长度等于锚固长度La(Lae)乘以修正系数,根据钢筋搭接接头面积百分率分别是:小于等于25%系数为1.2;50%是1.4;100%是1.6。另不同直径钢筋搭接按直径小的钢筋计算,在任何情况下搭接长度不得小于300mm。
钢筋搭接长度
公式如下:钢筋搭接长度=直径×2(3+Φ/2),其中,Φ是钢筋的直径,...
钢筋搭接长度
是多少?
答:
1.纵向受拉的钢筋受拉长度,请根据抗震等级、混凝土强度等级、钢筋直径、钢筋级别、搭接百分率等条件查表找出相应的倍数,再算出长度。2.梁侧面构造
钢筋的搭接长度
为15d;梁侧面抗扭钢筋的搭接长度,框架梁为lle,非框架梁为ll。3.梁架立筋与非惯通钢筋的搭接长度为150mm。4.墙竖向分布筋,墙水平分布...
钢筋的搭接长度
怎么计算
答:
受拉
钢筋搭接长度
,图纸上注明的按标注确定,未注明的:一级钢筋 35d 30d 25d;二级钢筋 45d 40d 35d;三级钢筋 55d 50d 45d;冷拔低碳钢筋 不小于300mm。在03G101里面还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100...