www问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋机械连接规范标准
钢筋机械连接规范
答:
1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,
在同一连接区段内级接头的接头百分率不应大于25%
;级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率除下面b条款所列情况外可不受限制。2、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应...
钢筋机械连接
接头
规范
要求有哪些?
答:
钢筋机械连接接头规范要求
1、钢筋接头宜设在受力较小处;2、避开有抗震根据柱端、梁端箍筋加密区位置
;3、如果避开不了有抗震要求的框架结构柱端、梁端箍筋加密区位置,则提高接头等级和减少接头百分率,采用
Ⅰ级接头
或Ⅱ级接头,接头百分率不大于50%;4、只要接头面积百分率不大于50%,Ⅰ级接头或Ⅱ级接...
钢筋机械连接
接头变形的规定?
答:
钢筋机械连接接头试件实测抗拉强度应不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,且具有高延性及反复拉压性能
。接头的变形性能应符合下表的规定。接头的变形性能如下图:u0一接头试件加载至0.6 fyk并卸载后在规定标距内的残余变形;u20一接头经高应力反复拉压20次后的残余变形;u4一接头经大变形反复拉压4次后的...
钢筋
搭接有哪些
规范
要求?
答:
钢筋搭接错开的标准如下:
1、钢筋机械连接的链接区段长度为35d,d为连接钢筋的较小直径
。同一连接区段内纵向受拉钢筋接头百分率不宜大于50%,受压时接头百分率可不受限制。纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。(1)通常情况下,工程设计优先选用
Ⅱ级接头,且控制接头百分率不应大于50%
。(2)实际施工...
钢筋
笼
机械连接规范
要求
答:
该操作
规范
要求如下:1、
钢筋
笼制作应按设计要求和施工规范进行加工制作,确保主筋位置居中,不发生偏移。2、钢筋笼主筋与箍筋的
连接
应牢固,主筋与箍筋的交点应用铁丝绑扎牢固。3、钢筋笼安装完成后,应进行全面检查,确保其位置、垂直度、钢筋间距等符合要求,并进行必要的加固处理。4、钢筋笼加工制作时,...
钢筋
怎么
连接
才符合
规范
规定?
答:
根据最新《JGJ107-2016钢筋机械连接技术规程》国家行业标准来说,当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时,
应选用Ⅰ级接头
。换句话讲,Ⅰ级接头可以用于任何位置钢筋连接。(但这种情况有个先提条件,钢筋连接接头无法避开时,正常情况下,同一区段接头率不应大于50%)
钢筋机械连接
技术
标准
答:
1、加工好的
钢筋连接
和套筒丝不少于11扣,套筒长度有要求比如25螺纹钢筋60MM(0.5),试验结果符合
规范
要求。2、丝头加工公差应为-0.5P~-1.5P。3、安装后外漏丝扣不宜超过2P。4、钢筋端头离套筒长度中心点不宜超过10MM,丝扣长度=2/d+0.5P~~2/d+1.5P(d为套筒长度)。
钢筋机械连接
有等级要求吗
答:
钢筋机械连接
接头分为三个等级,为一级接头、二级接头、三级接头等。一级接头:接头抗拉强度不小于被
连接钢筋
实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度
标准
值,并且有高延性及反复拉压性能。二级接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。三级接头:接头抗拉强度不小于被连接...
套筒
连接钢筋规范
要求
答:
钢筋套筒
连接规范标准
:钢筋端口要平整,不能有马蹄状端面。
钢筋连接
套筒是属于钢筋连接方式中的
机械连接
,适用于大直径钢筋之间的连接。自身具有节能,不受钢筋成份及种类的限制等特点。采用国际45号钢材,特殊制造工艺,尺寸精度高,质量可靠。经过国家建筑工程质量监督检验中心检测,达到JGJ107-2010中的I级...
钢筋机械连接
接头
规范
要求
答:
建筑
钢筋
搭建应优先采用
机械连接
,也可采用绑扎搭接或焊接方式。HRB335钢筋搭接长度27分米,钢筋HPB400搭接长度33分米。钢带搭接时,中间和两端共绑扎三处,并且必须分别绑扎后,再用交叉绑扎。墙壁、柱立筋和底板的水平主筋交接处必须绑扎牢固,如悬臂长时,交叉部位必须焊牢,必要时加支撑。焊接接头当设计...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋机械连接头的规范规定
钢筋机械连接要求规范
钢筋采用机械连接要求规范
抗震结构钢筋机械连接规范
机械连接钢筋丝头规范要求
JGJ107钢筋机械连接技术规程
钢筋机械链接规范要求标准
机械连接套筒规范GB 163
机械连接钢筋头要求