www问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋焊接没送检怎么补救
工地已完工但
钢筋焊接未送检
有什么办法
补救
答:
一:花钱搞定质监站
二:打掉一条有焊接接头的梁,把接头剪下来拿去送检。三:
花钱搞定试验室出份假报告
。四:实体检测
在建筑结构中,忘记送了电渣压力焊(
钢筋焊接
),改
如何
把...
答:
回答:把这一号房接下来一层的电渣压力
焊
拿去叫试验室更改,把这一层部位加上去并让监理出一份报告给试验室,报告上说明这两层电渣压力焊是做在一起的
框柱
钢筋焊接
头没有
送检
,有什么
补救
措施
答:
首现,你要确保你的接头质量有足够的把握,如果你对质量都没有信心的话,那就无语了。第二,
你需要跟质监人员、监理沟通好
。在此基础上,出具一份证明,就说该层柱筋为变截面,采用的是绑扎施工或柱插筋施工,这么编就看你了。最关键要确保质量及各方关系。
施工中
钢筋焊接
试验没有
送检怎么
解决?
答:
跟监理协商,认个错,态度要诚恳,补
焊接
接头或现场截取(自己有把握,质量过关)交监理做试验
我是做土建施工的,在
钢筋
电渣压力
焊送检
时忘记送试焊了
怎么
办?有办法补...
答:
问检测单位要个你送的第一组
焊接
件之前的委托编号来
送检
!或者改施工日期!
...现在有个项目
钢筋焊接送检
时忘记了,该
怎么
办啊?救命啊。。。_百度...
答:
重新做一组
钢筋焊接
,找检验员检验焊接质量。
钢筋没
有及时
送检
,你是
怎么
处理的,日期都对不上。
答:
把这个部位所有资料的时间都延后咯,不然检测单位可以解决的就直接补个前面日期的报告好了
钢筋焊接没送检
己用监理应下什么样的通知单
答:
发警告通知,让其抓紧时间送检!如还
未送检
,可通过施工方主管人员施压!必要时罚款甚至以
焊接未
达标处理!当然,你们关系好,也可软处理!哈哈哈!
主体结构完成了,
钢筋焊接
接头
送检
漏了两层
怎么
办? 可以补送么?或者怎...
答:
漏两层不算是特严重的问题,送样这工作不能马虎的,哪怕迟送两天,别根本就不去送好的多,现在补上去还来得及,整资料的时候只要
送检
报告齐全,一般没事的!
补救
办法当然赶紧联系
钢筋
工
焊接
试拉件,越快越好。
钢筋
电渣
焊没
有取样
怎么
办
答:
直径不同的
钢筋
接头的取样
送检
要求与同直径的接头没有区别,要求如下:5.6.1 电渣压力
焊
街头的质量检验应分批进行外观质量检查和力学性能检验,并应符合以下规定:1 在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头;2 在房屋结构中应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批当不足300个,接头...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋接头未送检如何处理
钢筋焊接忘记送检能鉴定不
钢筋焊接忘记送检了怎么办
钢筋丝接头忘了送检怎么处理
电渣压力焊没有送检怎么办
框架柱钢筋连接试件未送检
钢筋漏送检怎么处理
钢筋连接件送检漏送怎么办
试块没送检怎么补救