www问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋焊接送检取样要求
钢筋焊接取样
标准如何规定?
答:
钢筋焊接取样在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批
。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算。累计仍不足300个接头,应按一批计算。力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。焊接等长的预应力钢筋(包...
钢筋焊接
试件
取样
标准
答:
二、按照单面搭接、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm
三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件最小长度为 8d+240 ,单位为mm 其中注:Lh——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求 d为钢筋直径(mm)四、弯曲试件长度按下式计算:...
钢筋焊接
试验
取样要求
答:
该物品试验取样要求如下:
1、钢筋焊接件应按照JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》的规定进行质量检验与验收
。2、闪光对接焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊、预埋件T型接头等每种焊接方式,每300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式、同直径钢筋)应作为一批。不足300个接头也应按一批计算。例如,箍筋闪...
钢筋
、
焊接
件及连接件怎么进行检验?
答:
复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同
。 2、钢筋电弧焊接头取样规定 a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。 b 在装配式结构中,可按生产...
焊接钢筋
的最新规范,
取样
取几根???
答:
拉伸试验每组2根长约500mm。350mm。同一厂别,同一炉号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。(盘圆钢筋试件取自不同盘、直条钢筋在任选的两根或两根以上截取)。闪光焊接接头:同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径
钢筋焊接
接头应作为一批。试件从成品中随机...
钢筋取样
分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力焊,长度...
答:
1、原材料:每批每种规格随机抽取3根
钢筋
,各取一个试件,其中2个做拉伸实验,1个做冷弯实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。2、闪光对焊:由同一焊工,按同一
焊接
参数完成的300个同类型接头作为一批,从中取出6个试件,3个拉伸实验,3个做弯曲实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。3、电弧焊...
钢筋取样
分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力焊,长度...
答:
3个做弯曲实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。电弧焊:取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。电渣压力焊: 随机取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。
钢筋
锥螺纹套筒连接:在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。
钢筋
闪光对焊的
取样
方法和数量有何规定
答:
不足200个接头时亦接一批计算。(3)每一验收批中
取样
一组(3个拉力试件,3个弯曲试件)。(4)取样方法:1)试件应从每批成品中切取;2)
焊接
等长的预应力
钢筋
,可按生产条件制作模拟试件;3)模拟试验结果不符合
要求
时,复验应从成品中切取试件,取样数量和要求与初试时相同。
钢筋
试焊件
取样
数量应该是多少,是每个焊工取一组,还是每个焊工每种规...
答:
1 凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300 件作为一批,一周内不足300 件的亦应按一批计算;2 外观检查应按同一类型制品分批检查,每批抽查5%,且不得少于5件。1 在同一台班内,由同一焊工完成的300 个同牌号、同直径
钢筋焊接
接头应作为一批。当同一台班内焊接...
钢筋焊接
怎样
取样
?
答:
(备注:
取样
时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
钢筋焊接钢筋焊接
在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋焊接送检取样
钢筋焊接送检取样规范
钢筋焊接多少焊接送检
钢筋焊接试验取样要求
钢筋单面焊送检取样规范
钢筋焊接接头取样
钢筋焊接接头送检规范
钢筋焊接取样规范
钢筋焊接工艺怎么送检