钢支撑采用应变计应注意哪些问题?
答:
在Ⅰ、Ⅱ类围岩中,钢支撑采用型钢支撑。监测时,在横断面上,根据钢架的长度和围岩的具体情况选择不同的测点进行监测,一般在某一测点位置的上下缘布设一对表面应变计,固定在固定支座上时,拉压螺栓要适当。在Ⅲ类围岩中,钢支撑常采用格栅支撑。监测时,选择与格栅主筋直径相同的
钢筋计焊接
到适当的...
Φ28 的
钢筋
连接一定要用套筒吗?水电站上用。
答:
是的,
直接大于28的由于强度要求
,焊接容易造成断面虚焊,因此采用套筒,记住套筒要特制哦!
建筑桩基检测规范_低应变桩基检测规范
答:
标定时的最大拉力宜控制在钢筋抗拉强度设计值的60%以内
,经三次重复标定,应力-应变曲线的线性、滞后和重复性满足要求后,方可采用。传感器应在浇筑混凝土前按指定位置焊接或绑扎(泥浆护壁灌注桩应焊接)在主筋上,并满足规范对钢筋锚固长度的要求。固定后带应变计的钢筋不得弯曲变形或有附加应力产生。 2) 直接将电阻应...
支盘桩抗拔性能原位检测试验设计?
答:
可以采用绑条焊接和套管对接两种方式
。采用绑焊式时,应注意对钢筋计降温,避免焊接温度过高对钢筋计造成损害,导致数据不准确;套管对接连接,钢筋计套丝时应将其可靠固定,避免松动而导致损坏。4.3 钢筋计数据线的保护钢筋计数据线引出时,应把数据线出头处放置于桩体钢筋笼的环状面上,以防混凝土灌注设备碰坏。此外,还...
现行的
钢筋
最新标准有那些
答:
NY/T 1254-2006 钢筋混凝土果树支架http://www.csres.com/detail/179855.htmlJTG D 62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范http://www.csres.com/detail/98103.htmlJT/T 577-2004 水运工程 钢弦式
钢筋计
http://www.csres.com/detail/144096.htmlJT/T 537-2004 钢筋混凝土阻锈剂http://www....
深基坑开挖施工动态监测方法?
答:
标准段结构形式为
钢筋
混凝土双层双跨结构。车站主体围护结构采用钻孔灌注桩,直径为1200mm,间距1350mm,桩长18m~25m。桩间止水采用Φ600mm单管旋喷桩,深入不透水层1.0m。内支撑采用三道Φ600钢管支撑,第一支撑间距5.6~6.5m,施加200kN预应力,第二、三道支撑间距2.8~3.5m,分别施加600kN及...
基坑监测的内容及方法有哪些
答:
对于钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(
钢筋计
)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。 围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上
焊接钢筋
应力计的预埋方法进行量测。支护结构内力监测值应考虑温度变化的影响,对钢筋混凝土支撑尚应考虑混凝土收缩、徐变以及裂缝开展的影响。 7...
监控量测内容与方法
答:
如是格栅将
钢筋计焊接
在格栅主筋上。 九、测试仪器和元件(选测项目) 隧道衬砌应力和内力量测主要采用应力计、应变计。该测试项目所需测试元件和仪器情况如表11-3 所示。 表11-3 量测仪器及测试元件一览表 十、数据采集与量测频率 (1)各项量测工作的采集数据应专人专项负责,以减少随机误差。 (2)在使用精密...
基坑的监测
要求
答:
6.7.1 基坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部或表面安装应变计或应力计进行量测。6.7.2 对于钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(
钢筋计
)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。6.7.3 围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上
焊接钢筋
应力计的预埋方法进行量测。
钢筋计
和轴力计是一个意思吗
答:
钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(
钢筋计
)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上
焊接钢筋
应力计的预埋方法进行量测。