www问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构防火要求
钢结构
安装消防管理
要求
?
答:
搭设的临时建筑,应符合防火要求,
不得使用易燃材料
。使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保安全,禁止违章作业。施工中使用化学易燃物品时,应限额领料,禁止交叉作业;禁止在作业场所分装、调料;禁止在工程内使用石油气钢瓶、乙炔发生器作业。施工材料的存放、保管、应...
钢结构
网架
防火要求
答:
钢结构网架防火要求为一级防火和二级防火
。一般耐火时间为1.5小时或者1.0小时。网架防火选择膨胀型钢结构防火涂料即可。
钢结构
用
防火
涂料多少钱 为什么要涂防火材料?
答:
我国对建筑中钢结构防火有明确规定:根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,
19层以上的住宅防火等级为一级,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、
梁:2小时、楼板:1.5小时;19层以下的住宅防火等级为二级,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。对防火涂料而言,一般薄型钢...
钢结构
厂房消防
要求
答:
1 )防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体
;2 )钢构件受火后发生允许变形时,
防火保护不发生结构性破坏与失效
;3 )施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4 )
具有良好的耐久、耐候性能
。2 、钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:1 )喷涂(抹涂)防火...
钢结构防火要求
答:
实际工程中构件甲,设计耐火极限1h,按等效热阻为0.1计算时,
防火
计算满足。标准耐火试验中涂料厚度0.9mm,耐火时间60min,等效热阻为0.0952。虽然试件耐火时间60min满足
要求
,但等效热阻为0.0952<计算热阻0.1,构件甲按此厚度0.9mm刷涂,不能满足设计要求。标准耐火试验中刷涂厚度1.1mm,耐火时间75...
钢结构
的
防火
涂料
要求
答:
1、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰
要求
的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型
钢结构防火
涂料。2、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料,非膨胀型防火涂料。3、露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构...
钢结构防火
设计规范介绍?
答:
自此,通过一本规范统一了对建筑
防火
的
要求
。第二:耐火极限的定义在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或
结构
从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。钢梁、钢柱在无保护层的情况下,耐火极限为0.25H,即15分钟。第三:厂房(仓库)的火灾危险性与耐火等级...
钢结构
一级
防火要求
,应该刷多厚,谢谢。
答:
钢结构建筑耐火等级:一级,各部位耐火时间及可采用的
钢结构防火
涂料如下:钢柱:耐火时间:3.0小时 ,涂层厚度:23mm(各个厂家略有差异)必须采用厚型钢结构防火涂料 钢梁:耐火时间:2.0小时,可才有采用厚型钢结构防火涂料、薄型钢结构防火涂料、超薄型钢结构防火涂料。钢檩条及其它屋面承重构件:...
钢结构
厂房
防火
设计规范有哪些
答:
钢结构
厂房
防火
需注意的问题 (一)火灾危险性认定。火灾危险性应由生产、存储物品及工艺流程来共同确定。一幢厂房作为不同危险性的生产,或使用、存储不同危险性物品的,其消防
要求
是不同的。包括个生产阶段的动态变化,也可能导致火灾危险性改变。因此,设计之初应充分了解工艺流程、原料、成品半成品,...
钢结构
的
防火
保护措施是怎样的?
答:
三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。四、膨胀材料。采用
钢结构防火
涂料保护构件,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点,一般不需要添加辅助设施...