答:
2.5以下铝芯绝缘线2.5以下铝芯绝缘线,载流量约为截面数的9倍
。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。4-25铝芯绝缘线4-25铝芯绝缘线,载流量与截面数之间的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。35及以上铝芯绝缘线35及以上铝芯绝缘线,载流量与截面...
铜线和铝线每平方允许承载的
电流
分别是多少?允许承载的最大功率是多少...
答:
你好,铜芯线每平方安全载流为6A,220VX6A=1320W【功率】380VX6A=2280W,铝芯每平方4AX220V=880W,4AX380V=1520W,
一个平方的铜线和铝线通过多少
电流
。
答:
一个平方的铝线可通过9A电流;一个平方的铜线可通过13.5A电流
。一个平方的铝线的载流量为其截面的9倍,即9A。一个平方铜线的载流量和1.5平方铝线的载流量相当,1.5平方铝线的载流量为其截面的9倍,即13.5A(1.5x9=13.5),所以一个平方铜线的载流量为13.5A。铝电缆的安全载流量口诀为:二点...
铝电线与铜电线的区别
电流
上有没有区别是否一样
答:
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样
截面
裸铝线与铝芯绝缘线
比较
,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。口诀第四部分 (4)对于铜...
3平方的铜线和6平方的铝线相比哪个传输
电流
好
答:
3平方的铜线和6平方的铝线相比6平方的铝线传输电流好
,因为4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线,也就是4平方和3平方的铜线相比哪个好,1平方铜线的额定电流为6A,因此3平方的铜线6*3=18A。6平方的铝线=4平方的铜线=6*4=24A,24A大于18A,所以6平方的铝线传输电流好。
铜线和铝线每平方通过几个
电流
答:
[例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。“祼线加一半”,即按上面计算
电流
后再加一半(乘1.5)。这是指同样
截面
的铝芯绝缘线与祼铝线
比较
,载流量可加大一半。[例1] 16平方毫米祼铝线, 96安(16×4×1.5=96)。高温, 86安(16×...
1.5平方和2.5平方的铜线能承受多大的
电流
,铝线又能承受多大电流
答:
1.5平方和2.5平方的铜线能承受22.5A和32A的
电流
,1.5平方和2.5平方的铝线能承受13.5A和22.5A的电流。根据口诀,2.5平方以下的铝线,其安全载流量为其
截面
的9倍,因此1.5平方和2.5平方的铝线能承受13.5A(1.5x9=13.5)和22.5A(2.5x9=22.5)的电流。1.5平方的铜线和2.5平方的铝线...
一个平方的铜线,铁线和铝线分别能承受多大
电流
?
答:
一平方的铜线,如果是单线可以承受5至7安
电流
,铝线相对减半应该 是3至5安,至于铁线,它的 阻抗是最大的了,大慨是1比1吧,就是说1平方的铁线就能过1安电流吧,目前是没有人用它来做电的导体的
75平电缆,
铜铝
,各能承受多大
电流
答:
75平电缆,铜、铝承受额定
电流
分别是:铜240-300A;铝:170-220A 具体应用,与工作环境,承载电流时长、承载电压相关。下面的表格可作参考 行业也有口诀,供现场时估算使用,不得在工程设计、标准制作使用。1、铜芯电缆载流量口决:(估算值)二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双...
铜电线
截面
与
电流
的对照表
答:
35 60 90 113 140 177 268 288 314 封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258 注: 1.根据
电流
大小,按上表选择相母线。2.零(N)母线按相母线