www问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管规格设计要求
防排烟风管
如何
设计
?
答:
制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压
,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀锌铁皮,如此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。镀锌铁皮价格根据厚度大小计算...
一般
防排烟风管
多少米一节
答:
一般防排烟风管4米一节
。根据查询相关资料信息一般是不超过4米一个,风管支,吊架的安装应符合下列规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400毫米,间距不应大于4米,大于400毫米,不应大于3米。
防烟系统的
风管
一般是多厚的?
答:
根据
风管
的直径和长度的有所不同,用于镀锌铁皮的厚度也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防
防排烟
系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002
设计
规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
消防
排烟
风道的安装设置
要求
有哪些?
答:
1
、普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定
。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm)风管直径或长边尺寸b b 送风系统 排烟系统 b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤...
消防
排烟
玻璃钢
风管规格
有哪些
答:
看
风管
规范书
请问地下室
防排烟风管
的高宽比大可以到多少?会议室空调风管的呢?
视频时间 1:10
消防中的
排烟风管
的
尺寸
是怎么
设计
的 我看了资料 是求的风管的截面积...
答:
先求到
风管
的截面积后,选择风管的
尺寸
和截面积相等即可,但是要注意应该是净面积,还要注意控制矩形风管宽高比不大于4,还要和建筑空间结合布置。选择布排风管的位置有没有什么条件限制(一般建筑首先考虑到平面的功能布置,其次会把一些不利于建筑功能布置的角落拿来给设备专业),如果有特定条件限制就...
排
风管道
应该如何
设计
安装
答:
1、排油烟机的排气管道可通过竖向排气道或外墙排向室外。当通过外墙直接排至室外时,应在室外排气口设置避风、防雨和防止污染墙面的构件。2、严寒、寒冷、夏热冬冷地区的厨房,应设置供厨房房间全面通风的自然通风设施。3、无外窗的暗卫生间,应设置防止回流的机械通风设施或预留机械通风设置条件。4、以...
避难层的普通风管,
防排烟风管
的规范
要求
答:
规范没有明确
要求
,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术标准>,吊顶内排烟风管耐火极限不小于0.5小时,室内
防排烟风管
耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
防排烟
系统
风管
制作钢板厚度是怎样
要求
的
答:
1、如是金属管,
防排烟风管
壁厚按规范所
要求
高压系统的壁厚,如果是非金属管,则按
设计
(规范对此没做相应规定)。只要防火等级达到相应标准就行。2、法兰垫片要求有一定的弹性和强度。3、这个是市场造成的,不过你要买足厚的,也还是买的到,购买时需特别说明。