答:
GB50057
-2010是我国建筑物防雷技术
规范
,是针对建筑物的防雷工作的标准。该标准规定了建筑物防雷的基本原则、
防雷设计
和施工要求、防雷设备的选型和安装等内容。1.基本原则 建筑物防雷的基本原则是:采取综合措施,防止雷电直接打击建筑物和雷电感应对建筑物造成的损害。综合措施包括:建筑物外部防雷措施、建筑...
GB50057
建筑物
防雷设计规范
答:
接地
电阻的国家标准(2000版) 依据
GB50057
-94(2000版)《建筑物
防雷设计规范
》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3....
侧击雷
防雷接地
的做法有哪些?
答:
【建筑防侧击雷】
GB50057
-2010《建筑物
防雷设计规范
》(以下简称《雷规》),是以IEC 62305系列标准[雷电防护]为主要依据,在GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》的基础上重新修订而成的。其中关于侧击雷的条文如下:1、《雷规》规定:第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出...
gb50057
-2010
防雷规范
是什么?
答:
4、
GB 50057
-2010 《建筑物
防雷设计规范
》。民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为
避雷
带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格...
防雷接地
系统接地电阻是否可以大于1欧姆?
答:
首先,在
GB50057
-2010《建筑物
防雷设计规范
》中,4.3.6条款,共用
接地
系统的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有...
防雷接地
符合哪些
规范
要求?
答:
一、
防雷接地
国家标准 GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB 50057
-2010 《建筑物防雷
设计规范
》二、 相关标准具体要求 本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直接地体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时...
建筑物
防雷设计规范GB50057
-2010
答:
建筑物
防雷设计规范
Design code for protection of Structures against lightning
GB 50057
-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准 《建筑物防雷设计规范》...
钢结构房子可以不做
防雷接地
吗
答:
可以的。依据如下:
GB50057
-2010《建筑物
防雷设计规范
》中4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合规定: 建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。5.3.5建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌...
烟囱
防雷接地
卡子尺寸
规范
要求是多少?
答:
国标
GB50057
-94《建筑物
防雷设计规范
》第四章第二节 引下线 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。防腐...
铝合金窗
防雷接地
要求多少米高?什么
规范
?
答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗,栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物防雷
设计规范
>
GB 50057
-2010》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑防雷规范Gb50057
防雷规范gb50057-2019
GB2681接地扁铁焊接
接地规范标准国标50169
GB2681国家规范接地线的标准
电机外壳接地规范GB5065
设备的接地线有什么要求
接地扁钢40X4安装人工费单价
工厂设备接地和静电接地