答:
原因如下:
1、地线没有接好
,地线没有接好,接线电阻比大,同时碰巧火线碰到地线上了,相当于地线就是火线了,这个时候零线和地线之间会有220伏电压。2、零线断掉了,零线断掉了,火线会从负载电势,这样零线和地线之间的电阻也是220伏。
零线对地220伏电压
是怎么回事
答:
地线与零线之间有220v电压,说明零线带电。零线带电,
一般都是零线断路引起的
。解决方法:检查零线断路点,更换新的电线。在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压)。而且你说有一相对地基本没有电压,也就更说明这相与...
为什么火线和地线是380V
零线
和地线
是220V
答:
B相接地,N线没有接地,所以火线与地线的电压是380v,N(零)线和地线有220v的电压.IT系统就是这样
,某一相线接地不会引起跳闸。用户端的三相负荷不平衡时(平衡是相对的,不平衡是绝对的),零线必然有电流。由于线路电阻的缘故,用户端的零线或多或少都有对地电压(实际上就是零线的用户端到变压器端的...
三相四线中
零线
为什么会有
220V
电?
答:
回答:
这是你的零线接地不好
(接地电阻值太大),你的电机或者电机启动器到电机的线路有一相漏电的地方,不启动电机不漏电,你的零线对地为0,当启动电机之后有一相漏电,由于你的接地不好或者大地电阻太大,漏电电流不足以大到使熔断器熔断的地步,所以电机看起来能正常工作,这时大地的电位升高为相线电压...
为什么
零线
与地线
电压
都
是220V
?
答:
原因:地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差
。零线火线,专指民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(不同的国家不一样,中国是220V)。它包括一根零线和一根火线,地线接地(地为零 ,PE)所以称之为零线。大陆普遍用红色表示L 英文简写L线,即火线;蓝色代表N线,即零线;...
火线与
零线
之间为什么
220V
,火线与地之间有220V,地线与地之间0V?初三...
答:
中国电网规定的火线
零线电压
为
220V
,因为零线实际是接地的,所以火线和地之间也是220V,地线就是接地线,与地之间是0V
零线
带电
220v
是什么
原因
造成的 谢谢
答:
以下三种情况,也会导致
零线
的
对地电压
为220V,但属于电路故障。①地线或大地带电:如果火线漏电,且地线接地装置失效时,就会导致地线带电,使地线的电位与火线相同。此时如果是测量零线和地线之间的电压,相当于测量零线和火线之间的电压,得到的结果自然
是220V
(指的是通过测量零线与地线或零线与地排之间...
零线
和地线为什么有
220伏
?
答:
零线
是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。交流电电源线分为零线(标志字母为"N":Neutral wire)和火线(标志字母为"L":Live Wire)。用电器...
电 工问题:在火线接通时,
零线
会有
220V的电压
,当零线接通时,线路和照明...
答:
零线没有和总零线接起来,相当于零线断路,是虚零线。
220伏电压
会经过负载加到虚零线上,所以虚
零线对地电压
等于火线的对地电压。零线和总零线接通后,是实的零线,对地电压很低,所以负载两端会有220伏电压,线路正常。如果拔下零线测量,零线又会变成虚零线,对地电压又会变成220伏。
为什么家用
零线
断开后会有
220V的电压
?
答:
1:电压是一个相对的概念。零线没有电压是相对大地或人体而言。(其实
零线对地
还是有电压的,11V)。零线相对相线就会有220的电压。2:家用零线断了以后,因为相线通过用电器没有做功,用试电笔能显示出通过用电器串过来的相线,所以会显示有电。3:人接触一根相线,人体
对地电压是220V
。这时如果人体能...