www问答网
所有问题
当前搜索:
需要设置防烟设施的场所是
下列
场所
中,应
设置防烟
系统的有( )
答:
规范要求,建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:
①防烟楼梯间及其前室
。②
消防电梯间前室或合用前室③避难走道的前室、避难层(间)
。
哪些
场所
应
设置
排烟
设施
?
答:
一、厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:1、人员或可燃物较多的丙类生产场所
,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。2、建筑面积大于5000m2的丁类生产车间。3、占地面积大于1000m2的丙类仓库。4、高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(...
考点总结|防排烟系统
设置
部位精简考点,来围观一下吧!--育人四海_百度知...
答:
(1)防烟楼梯间及其前室
(2)消防电梯间前室或合用前室 (3)
避难走道的前室、避难层(间)
2.建筑高度不大于50m的
公共建筑
、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:(1)前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊 (2...
防烟
、排烟
设施的设置
范围包括哪些?
答:
需要设置防烟、排烟设施的部位如下:(1)一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:①长度超过20m的内走道
。②面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。③高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。(2)除建筑高度超过50m的一类
公共建筑
和建筑高度超过100m的...
我国建筑设计防火规范规定应
设置
机械加压送风
防烟设施的场所
有哪些?
答:
建筑设计防火规范第9.3.1条规定:9.3.1 下列场所应设置机械加压送风防烟设施:1
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间
;2 不具备自然排烟条件的
消防电梯间前室或合用前室
;3 设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
地下建筑哪些部位
需要设置
排烟
设施
及要求?
答:
④走道或房间采用自然排烟时,可利用采光窗井(一般是单层地下建筑)作为自然排烟口。其排烟口总截面积不应小于该
防烟
分区面积的2%。为了增强排烟效果,每个商店、通道的一段(每段不超过60m)和餐厅、公共娱乐
场所
,应作为一个防火单元或防火分区,
设置
排烟口。⑤试验和火灾案例都证明,离心风机比轴流...
哪些建筑
需要
安装消防排烟风机
答:
需要设置
排烟
设施的
区域:厂房及仓库 人员或可燃物较多的丙类生产区域(可能在甲乙丙丁戊类生产车间或甲乙丙类仓库的取样、分包区)丙类生产车间内的面积大于300m2房间,当可燃物较多或经常有人停留时 建筑面积大于5000m2的丁类车间 占地面积大于1000m2的丙类仓库 高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20....
民用建筑的排烟
设施
该怎么布置?
答:
8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1 防烟楼梯间;2
消防电梯间前室或合用前室
; 3 避难层(间)、避难走道。当防烟楼梯间的前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟,或前室、合用前室内有不同朝向且开口面积符合自然排烟要求的可开启外窗时,该防烟楼梯间...
跪求防排烟设计规范,是规范,GB啥的 谢谢!!!有了给分
答:
9.4.1 设置排烟
设施的场所
当不具备自然排烟条件时,应设置机械排烟设施。9.4.2
需设置
机械排烟设施且室内净高小于等于6.0m的场所应划分
防烟
分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm...
哪些建筑
需要设置防烟
楼梯间
答:
1、高度超过32m,且任一层人数超过10人的高层厂房。2、一类高层民用建筑。3、建筑高度超过32m的二类高层
公共建筑
。4、建筑高度超过33m的二类高层住宅建筑。5、地下层数为3层及以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米时。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
应设置防烟设施的场所
设置防烟系统的场所
防烟楼梯间防烟设施
哪些部位宜设置防烟设施
厂房防烟排烟设施
高层建筑的防烟设施
防火防烟分隔设施
高层建筑的防烟设施应分为
什么是场所设施