答:
中文名称
静电非导体
英文名称electrostatic nonconductor 定义
体电阻率
在1×108Ω·cm以上,能在其上积聚足够大的静电电荷并引起各种静 电现象的材料。应用学科 煤炭科技(一级学科),矿山电气工程(二级学科),矿山电气安全(三级学科)
使
静电
荷尽快消散方法?
答:
静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下均不应大于1×106Ω
。每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于l00Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,其接地电阻值也不应大于1000Ω。对于某些特殊情况,有时为了限制静电导体对地的放电电流,允许人为地将其泄漏电阻值提高到1×106Ω~1×108Ω,但...
如何区分防
静电
材料和绝缘材料
答:
(3)静电耗散材料的表面电阻率大于1×105Ω/ m2但小于或等于1×1012Ω/ m2,或体积电阻率大于1×104Ω
。cm 但小于 1×10 11Ω。cm。(4)绝缘材料:材料表面电阻率大于1×1012Ω/ m2,或体积电阻率大于 1×10 11Ω。cm。绝缘材料的表面或内部基本上没有电流流动,它的电阻很大,难于接地。...
防止
静电
事故通用导则
答:
不允许有与地相绝缘的金属设备或金属零部件。亚
导体或非导体
应作间接接地,或采用
静电
屏蔽方法,屏蔽体必须可靠接地。(1)各生产装置系统《或装置单元》的总泄漏
电阻
都应在1×106ω以下,各专设的静电接地电阻不应大于100ω;(2)金属设备与设备之间、管道与管道之间,如用金属法兰连接时,可不另接...
专设的
静电
接地体的对地
电阻值
不应
大于
100Ω怎么理解
答:
比如对防爆场合,所有孤立
导体
的
静电
接地电阻必须小于100欧姆,国际标准是小于60欧姆,通过摇表或者接地电阻测试仪测量。静电接地系统静电接地
电阻值
不应大于106Ω。专设的静电接地体的对地电阻值不应大于100Ω,在山区等土壤
电阻率
较高的地区,其对地电阻值也不应大于1000Ω。
化工安全生产
静电
危害及措施
答:
据有关资料介绍,液体的
电阻率
在1010~1015Ω•m时,能产品危险的
静电
,而在1013Ω•m时产生的静电最大,高于1015Ω•m或者低于1010Ω•m时,静电的产生和积聚小到可以忽视的程度。特别是电阻率在106Ω•m以下时,对静电来说就
等于
是
导体
的作用了,这时可以不考虑静电的问题。 静电的危害 静电的危害有三种...
有没有人知道防
静电
手腕带佩戴时对人体
表面电阻
的要求
答:
如果送入的器件处于无
静电
状态,也可以使用导电性材料(
表面电阻率
低于106Ω).
体电阻率
体电阻率是通过材料厚度的
电阻值
,单位是Ω·cm.导电材料 导电材料指表面电阻率和体电阻率分别小于106Ω和106Ω·cm的材料.耗散材料 耗散材料指表面电阻率和体电阻率分别小于1012Ω或1012Ω·cm的材料....
防
静电
接地
电阻
原则上不得
超过
多少Ω
答:
连接应当可靠,不得有任何中断之处。防
静电
接地
电阻值
通常不得超过1MΩ。2、接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除
绝缘体
上的静电。因带有静电的绝缘体如果经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而会增加火花放电的危险,故防静电接地的方法仅适用于导体。
静电
地板下等电位做法规范或工艺要求?
答:
3
静电非导体
除应间接静电接地外,尚应配合其它的防静电措施。3.3 静电接地系统的接地电阻 3.3.1 静电接地系统静电接地
电阻值
不应大于106Ω。专设的静电接地体的对地电阻值不应大于100Ω,在山区等土壤
电阻率
较高的地区,其对地电阻值也不应大于1000Ω。
表面电阻率
答:
物体的
表面电阻
:
电阻大于
10的12次方欧姆为
绝缘体
。大于10的6次方小于10的11次方欧姆为防
静电体
。大于10的3次方小于10的5次方欧姆为导电体。测试仪器:具有三合一功能的表面电阻测试仪是最理想的仪器,无锡巨旺塑化材料有限公司销售的三合一型表面电阻测试仪就即能测产品表面的电阻,又能测产品的导电性能...