www问答网
所有问题
当前搜索:
预应力管道压浆规范
预应力
钢绞线
管道压浆
施工要求
答:
压浆
时间
预应力
筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注一段。隣压浆质量孔道压浆宜采用水泥浆,水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa。压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理。压浆作业,每一工作班应留取不少于3组水泥浆试块,标养...
预应力管道压浆
的技术要求
答:
孔道
压浆
浆体的强度、流动度、凝结时间、泌水率、膨胀率、含气量 等性能应符合设计要求。当设计无要求时,对
预应力
混凝土梁应符合下列规定:28d强度:抗压彡50MPa,抗折彡10MPa;30min流动度彡30S;凝结时间:初凝彡4h,终凝彡24h;泌水率:24h自由泌水率0,压力泌水率彡3.5%; 24h 自由膨胀率0~3%;...
预应力
孔道
压浆
有哪些施工技术
规范
?
答:
1.应尽早
压浆
,
规范
规定不宜超过14天;\x0d\x0a2.必须要有经过批准水泥浆配合比设计资料;\x0d\x0a3.由低向高压;\x0d\x0a4.应采用活塞式压浆机,不得使用压缩空气;\x0d\x0a5.压浆时排水孔、排气孔必须要有浓浆流出后封孔,水泥浆充分饱满;稳压不少于2min;\x0d\x0a6.采用纯...
预应力
孔道灌浆需要注意的事项有哪些?
答:
压浆
前,应对孔道进行清洁处理。对抽芯成型的混凝土空心孔道应冲洗干净并使孔壁完全湿润;金属
管道
必要时亦应冲洗以清除有害材料;对孔道内可能发生的油污等,可采用已知对
预应力
筋和管道无腐蚀作用的中性洗涤剂或皂液,用水稀释后进行冲洗。冲洗后,应使用不含油的压缩空气将孔道内的所有积水吹出。12.11....
后张法
预应力
混凝土简之箱梁
管道压浆
宜在预应力筋终拉完成后多少小时内...
答:
预应力孔道压浆
应在预应力筋终张拉完成后48h内进行,压浆3天内梁体及环境温度不得低于5
预应力管道压浆
的技术要求
答:
一、
压浆
原材料应符合下列规定:1、水泥应釆用性能稳定、强度等级不低于42.5级的低碱硅酸盐或低碱普 通硅酸盐水泥(混合材仅为粉煤灰或矿渣),水泥熟料中C3A含量不应大于 8%;其余性能应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定,不 应使用其它品种的水泥。2、矿物掺和料的品种宜为I级...
后张法
预应力管道压浆
需要注意那些问题
答:
压浆后应从锚垫板压/出浆孔检查压浆的密实情况,如有不实,应及时补灌,以保证孔道完全密实。9、在压浆前应首先进行抽真空,使孔道内的真空度稳定在-0.06~-0.08MPa之间。真空度稳定后,应立即开启
管道压浆
端阀门,同时开启压浆泵进行连续压浆。10、压浆顺序先下后上,同一管道压浆应连续进行,...
钢筋混凝土盖梁
预应力
孔道
压浆
的施工要求?
答:
⑺水泥浆的稠度宜控制在14~18s之间。⑻波纹
管管道
必要时应进行冲洗,若孔道内可能存油污等污物,可采用对
预应力
筋及孔道无腐蚀的中性洗涤液或皂液用水稀释后进行冲洗,然后用不含油污的压缩空气将积水冲出。⑼
压浆
时,对于曲线孔道应从最低点的压浆孔压入,同最高点的排气孔排气和泌水;当孔道有多层时...
桥梁工程预制箱梁
管道压浆
要点?
答:
压浆泵应采用连续式。同一
管道压浆
应同时进行,一次完成。管道出浆口应装有三通管,必须确认出浆浓度与进浆浓度一致时,方可封闭保压。泵抽吸
预应力
孔道中的空气,使管道真空度稳定在-0.10MPa左右,然后在孔道的另一端用压浆泵将搅拌好的水泥浆体压入管道,当浆体注满管道且确认出浆浓度与入浆浓度一致...
预应力
孔道
压浆
技术?
答:
水泥浆自压浆到完到压入
管道
的时间不得超过40min。使用砂轮机切割锚外多余钢绞线。封锚。锚具外面的
预应力
筋间隙和
压浆管
用无收缩快硬水泥封堵。冲洗孔道。孔道在压浆前用压力水冲洗,以排除孔内无杂物、畅通。1.2孔道压浆施工工艺a、搅拌水泥浆,使其流动度等性能达到技术要求。b、启动压浆泵,当压浆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力管道压浆质量控制
预应力管道压浆强度
桥梁预应力管道压浆规范
预应力管道压浆评定标准最新
预应力管道压浆出浆多久封管
预应力张拉压浆规范要求
预应力管道透气孔设置规范
孔道压浆料规范和标准
预应力张拉注浆规范