www问答网
所有问题
当前搜索:
风机房70度阀是什么阀门
关于消防通风及防排烟工程
答:
70度常开防烟防火调节阀
,一般安装在空调系统上。送回风管道上,起隔绝作用,比如着火了,你还一直送风(氧气)进去,火势必越着越大,主要起隔绝作用。280度常开排烟防火阀,是排烟风管上的,一般设置在风管穿越隔墙处,风机房里外必须有一个,不在里面就在外面,火灾后,排烟风机工作,当温度过高,...
排烟防火阀70度
和280度
答:
70度的是防火调节阀或防烟防火调节阀
。温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机。280度的是排烟防火阀。它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。3、安装位置不同。70度防火调节阀安装在有防火要求的通风空调...
什么
是防火
阀
,有什么作用
答:
对于风机房内的风机,出口直接开百叶通往室外,此处风机出口可以不设
防火阀
。如果安装70 ℃常开防火阀且连锁风机当然可以,但是此时若风机房着火且烧穿风管,此阀门才会作用,且风机出口直接经百叶通往室外,此阀门作用基本不大。如果风机出口的管道需要穿越重要房间/易着火房间/防火分区等位置之后才通往室外...
fd
70
°
是什么阀是
电动还是手动
答:
fd70°是一种常闭型阀门
,可以电动也可以手动。70℃
防火阀
,为常开阀门(平时为开启状态),功能代号FD,安装在空调、通风管上的,70度以下是常开。安装在排烟管道上,叫排烟防火阀,280度下自动关闭,复位必须手动。
暖通空调系统中防火
阀
的设置问题?
答:
从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF)
、排烟防火阀
(PFHF)、排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃...
防火调节
阀是什么
?
答:
70度防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置
防火阀
:1、管道穿越防火分区的隔墙处;2、管道穿越通风、空气调节机房及...
在通风口的防火
阀70度
为
什么
要让它关闭?
答:
排烟防火阀是280度的
,不是70度。防火阀 1.防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度全自动排烟防火阀超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,...
消防
70度
防火
阀是
做
什么
的!有多少种用处!接几跟线!什么做用和280
度阀
...
答:
1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
2.防烟防火调节阀
,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾...
想知道
70度防火阀
如何与
风机
联锁,就是没有火灾报警系统的前提下_百度...
答:
普通的连锁就是把一路的常开(或者常闭)通过多路继电器的另外一路串联在所要控制的那个回路上。
70度防火阀
答:
70度
防火阀
一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路,防止火灾在管道内蔓延。280度防火阀一般用在防排烟系统中,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散。280...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
进风机房是什么
排风机房是什么
地下风机房是什么
风阀是什么
风机房有高度要求吗
风阀阀门
单个送风阀门的面积是如何确定的
风机房的危险有哪些
风机房一般设在哪里