www问答网
所有问题
当前搜索:
风管的咬口缝
风管
板材拼接
的咬口缝
应错开,不得有十字型拼接缝什么意思
答:
风管本身的连接缝(如咬口缝)和两段风管之间连接的连接缝不能形成十字交叉 两段
风管咬口缝
要错开
风管
板材采用
咬口
连接时有什么要求?
答:
1 矩形、圆形
风管
板材咬口连接形式及使用范围应符合表3的规定:表3 风管板材咬口连接形式及适用范围 2 画线核查无误并剪切完成的片料应采用咬口机械轧制或手工敲制成需要
的咬口
形状。折方或卷圆后的板料用合口机或手工进行合缝,端面应平齐。操作时,用力应均匀,不宜过重。板材
咬口缝
应紧密,...
风管的
螺旋
咬口
和纵向咬口有什么区别
答:
1.
风管的
螺旋咬口如同螺旋焊管的焊缝一样
的咬口
,一般是用于大直径的风管,也就是一张钢板垂直卷板后无法满足风管直径时采用;纵向咬口是定型钢板卷板后纵向直线咬口,一般用于定型钢板卷板后可以满足直径的风管。2.简单的说直观看接头是螺旋式的为螺旋咬口;接头缝是平行管即为纵向咬口连接 3.望能...
风管
制作规定:
咬口
连接或铆接
答:
规定明确无论是在2020版教材的第192页,还是在2019版教材的第181页,都明确提到了关于风管制作的规定。保证质量和安全性对于镀锌钢板和含有各类复合保护层的钢板,应采用
咬口
连接或铆接的方式,避免使用焊接连接。这样做是为了确保
风管的
制作质量和安全性。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评...
风管咬口
形式有哪些?
答:
有单
咬口
、立咬口、联合角咬口、转角咬口以及按扣式咬口这五种。并且,其每一种咬口形式,是有对应的适用范围。通
风管
道按材质分:一般有:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管。彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单...
镀锌
风管咬口
的宽度有明确要求吗?一般多少合适?
答:
应排列整齐、对称 。放样的时候,也需要使用铅笔的设计画线来进行放样,二
风管的咬口
或是成型也需要采用木锤或者木方锤,这样可以更好的避免咬口的缝变形,也能够保持咬接的技术。而且镀锌通风管道也需要加固,而且距离也需要大于1250mm,这样能够加强措施,能够有效的防止压槽涨裂。
风管咬口
连接跟法兰连接有什么区别?
答:
1、
咬口
是通过多个U型扣卡将两段铁皮的翻边卡扣在一起,翻边比较窄,四周等宽,没有螺栓孔;\x0d\x0a2、法兰连接是每段风管末端都会有宽翻边法兰,且四角留有螺栓孔,每段风管通过螺栓的拧紧而连接在一起,螺栓的多少根据
风管的
大小尺寸及密封要求而定》4套;\x0d\x0a3、法兰连接比较容易...
风管
漏风该如何处理?
答:
(1)四块管片的下料
咬口缝
留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫
的咬口
流量)。低规范要求:风管须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:1,
风管的
强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;2,矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:低压系统风管QL≤0.1056P0....
建筑通风施工要注意什么
答:
建筑通风施工要注意:1.
风管
制作时,
咬口缝
宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接...
风管
系统制作安装的施工技术要求
答:
♂️严密性试验风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。主要检验主要检验:风管、部件制作加工后
的咬口缝
、铆接孔、
风管的
法兰翻边、风管管段之间的连接严密性。检验合格检验合格后方能交付下道工序。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压风管的单咬口缝应有加固
风管圆管合缝机视频
风管咬口
风管咬口方式
风管咬口几种方法
风管咬口B值
铁皮风管咬口
镀锌风管咬口方式