答:
如图所示:最高工作温度和正常工作温度:根据最高工作温度确定热
风阀
设计温度,设计温度要高于最高工作温度。并且耐火材料的长期工作温度要高于最高工作温度。正常工作压力和最大工作压力:阀门的最大工作压力考验的是阀门的刚度,尤其是大口径阀门,刚度不足直接影响阀门的密封性能和耐火材料与阀门钢阀体的结...
东风天龙420雷诺有暖
风阀
门吗?
答:
有的。暖风
开关
的打开:对于手动空调(下图一),如果A/C指示灯点亮,请按下“A/C按钮,即下图“6”关闭制冷开关,转动温度控制盘调高温度(图一数字1),温度控制盘的温度调节范围是18~32摄氏度,请勿设置温度低于外界气温,否则会导致不能正确控制温度。按下风扇档位开关(下一数字2),调节适宜的...
在暖通图纸
风阀
图例中,有FD、FDH、FVD、FVDH等图例,哪些是电动,哪些是...
答:
FD、FDH、FVD、FVDH等图例按顺序是280°c常开排烟阀,280°c电动常开防火排烟阀,止回阀,70°c防火阀,280°c防火阀。F代表防烟防火,D代表
风阀
,V代表调节,H代表280*关闭,C代表常闭,B代表远控,M代表阀体手动,E代表电动。
220v
风阀
怎么接线,这是什么意思?
答:
黑、红 (K1) 220V 接通 ,
风阀
开启;兰、红 (K2) 220V 接通 ,风阀关闭;棕、黄 (K3) 开反馈;绿、白 (K4)关反馈;电缆规格:RVV 8*1.0,其中红色端子处为220V的N并线,或者直接用RVV 7*1.0也可以。注意这两个控制
开关
的是与电机M相连的,有的电动执行器带有信号反馈,所以还能看到...
地暖分水器
开关
是朝上开还是朝下开
答:
地暖分水器
开关
示意图如下:首先需要了解开关的
方向
,一般朝着管道方向的是开,方向与管道保持垂直的是关。通常地暖的两根主水管上有两个阀门,其中一个是进水口,另一个是回水口,这两个阀门则是专门负责控制的开关,若将两个阀门与管道垂直的话,则说明整个地暖的系统是关闭的。地暖分水器是地暖采暖...
手动
风阀开关方向
是什么?
答:
表示阀门处于全开位置;当槽与通道垂直时,表示阀门处于全闭位置。对于三通、四通阀等复杂阀门,应按照开关、转向的标志进行操作。总之,掌握手动
风阀
的
开关方向
及操作方法,对于保障工业流体系统的正常运行具有重要意义。在实际操作中,应遵循安全、稳定、准确的原则,确保阀门发挥最佳性能。
空调风口
风阀
怎么设置?
答:
暖通空调风口、
风阀
的设置1.送、排风口的距离要适当排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2.选用合适的风阀从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①风管分支处应设风量调节阀。在三通...
手动
风阀开关方向
是什么?
答:
3. 阀门的开启标志:当球阀、蝶阀、插板阀的阀杆顶面的槽与通道平行时,表示阀门处于全开位置。当阀杆向左或向右旋转90度时,槽与通道垂直,表示阀门处于全闭位置。在球阀、蝶阀、插板阀中,也有扳手与通道平行即为开启,垂直即为关闭的情况。三通、四通阀的操作按照
开关
、转向的标志进行。操作完成后,...
手动
风阀开关方向
是什么?
答:
当阀门球体的凹槽与通道平行时,阀门处于全开状态。相反,如果阀杆旋转90度并垂直于通道,阀门则处于完全关闭状态。扳手在这些阀门中起着指示
开关
的作用,平行于通道是打开,垂直则是关闭。对于三通阀和四通阀,操作时应依据其特定的开关标志和转向指示进行,操作后勿忘取下活动手柄,以确保阀门的正确锁定。
手电一体
风阀
执行器如何开启关闭
答:
手电一体
风阀
执行器在该阀门的控制盘上按下开启或关闭的按钮就可以实现阀门就地电动
开关
,或者是旋转电动执行器附带的开启或关闭旋钮,或者是电动执行器上附带的操作面板上的开启或关闭的按钮。需要手动时需要退出自动调节的状态,电动执行器上一般都有一个用于切换远控与就地状态的旋钮,将该旋钮打到就地位置...
1