www问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆与控制电缆的距离
地埋
高压电缆
(11KV)
与控制电缆
380V安全
距离
是多少?
答:
10KV以下的高压电缆,与控制电缆安全距离,
平行的是:0.10m;交叉的是0.5m
。
请问10KV
高压电缆和
热控24V直流信号电缆之间
的距离
要求是多少啊?电磁...
答:
10KV高压电缆一般都采用电缆沟敷设,而热控24V直流信号电缆一般采用电缆桥架敷设,两者
间距
很大。如果10KV
高压电缆与
热控24V直流信号上下层分层敷设,那么10KV高压电缆在上,热控24V直流信号在下,电缆桥架之间的间距不小于150mm,热控电缆桥架封闭。高压电缆对热工信号的电磁干扰很大。
高压电缆和
PLC电缆走在同个电缆沟或者桥架里需要多少的安全
距离
?
答:
高压电缆?多高?1000V 以上不允许在同个电缆沟或者桥架里.
1000V以下距离300毫米以上
.电缆屏蔽层两头都要接地.
电缆与电缆
或其他设施之间的最小
距离
是多少?
答:
1)电力电缆间、控制电缆间以及两者相互之间,
不同使用部门的电缆在交叉点前后1m范围内
,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。2)电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距离可降为0.1m。(2)电缆与热力管线交叉或接近时,若不能...
高压电缆
上面如果穿过
控制电缆
需做什么防护
答:
原来有10kv
高压电缆
,关于这个国家是有安全
距离
标准的:《电力设施保护条例实施细则》规定:1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区...
35kV
高压电缆与控制电缆
是否可以敷设在同一条电缆沟内,依据国家哪个标 ...
答:
哥们,放心的敷设吧。惠州炼油的总变220KV变35KV变压器过来的进线我就是那么干的。要求只是动
缆和控
揽之间有规定距离而已,并且交叉距离500mm是大于平行敷设250mm
的距离
的。国家标准你可以下我库里的2006年电气规范-- GB50168-2006
高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压
电缆的间距
为?
答:
电力电缆之间或与控制电缆之间
的距离
:1、10kV及以下电力
电缆与控制电缆
之间的距离:0.1 m(平行),0.5m(交叉,用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m)2、10kV及以上电力电缆与控制电缆之间的距离:0.25m(平行,用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m);0.5m(交叉,用隔板分隔或电缆穿管时不得...
高压电缆与
通信电缆交越和平行时的安全
距离
是多少?
答:
至少5米
通信光缆
和高压电缆的
安全
距离
是多少
答:
110千伏为40米。根据有关规定,高压线与住宅楼应
距离
20米。如将高压线移到地下,
高压电缆
外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
高低压
电缆
能否在同一个电缆沟内敷设?
答:
2006)中规定如下:1、电力电缆间及其
与控制电缆
间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级
电缆的
下面。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
控制电缆和电力电缆间距
高压电缆水平距离
高低压电缆间距是多少
控制电缆与电力电缆同沟
高压电线路多远一个电缆
高压电缆与信号电缆敷设间距
高压电缆与低压电缆同沟距离
高压电缆的传输距离
高压电缆与信号电缆距离