www问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆和通信光缆间距
高压电缆与通信电缆
交越和平行时的安全距离是多少?
答:
至少5米
光缆与
10KV
高压
线的距离有没有要求?
答:
通信线路设计规范要求:35KV以下平行和交越的最小间距都是0.5m
《电力设施保护条例实施细则》规定 1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口...
通讯电缆与
10KV电缆共沟敷设时,是否有距离要求?为多少?
答:
不低于30CM
,不能保证有效间隔距离时,可将通讯电缆换成看铠装型电缆。---延伸阅读--- 低频干扰不可忽视 变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑...
通信
管道
与
35kv以上的电力
电缆
的平行净距不小于多少
答:
通信管道和电缆的安全间距是根据通信管道压力等级和室内外环境确定的。
一般室外通信管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px
。《城镇通信管道设计规范》GB50028 明确:1、地下通信管道与电缆之间的垂直距离:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下通信管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、...
10kv
电缆线和
网线因该相各多少距离
答:
按安全技术规范上讲的是:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。因扰网线的干扰能力比较弱,应大于10M的距离为谊。
通讯电缆与
10KV电缆共沟敷设时,是否有距离要求?为多少?
答:
1、没有明确的距离要求,可参见GB 50217的规定 2、规程上要求,采取合理的屏蔽和接地方式外,距离在可能的范围内尽量远 3、干扰不在于距离,在于屏蔽和接地方式,以及地网的特点
求大神: 10kV
高压
架空线
与光缆
,380V动力
电缆
如何同杆架设?
间距
是多少...
答:
不是
间距
吧 你说的是垂直净距,按要求是不可以同杆架设的。
通信线缆与
电力电缆垂直净距不小于2m
高压电缆与光缆
可以公用桥架敷设吗
答:
你好,一般光缆在线路选择上都是走现有的杆塔(新建线路除外),根据电压等级的大小,光缆离电缆的距离也不一样,一般情况下大于3米左右,这就是
光缆和电缆
之前安全有效距离,有关光纤光缆的问题,可以问湖南长光
通信
科技
地下
通信
管道和地下
高压电缆
的安全距离是多少?
答:
如果是直接埋入地下,一般埋入深度应当大于500-800mm,在底层铺沙层,然后将
电缆
放在上面,在电缆上面再放上保护机械损伤用的砖块,然后用土填平。如果地下电缆不是很长,建议穿在瓦斯管里再埋入地下,这样可以埋得浅一些,以不会被上面可能出现的机械设备拖出来为原则。10kV的城区内
高压
配电线路大多数采用...
电缆和光缆
可以走同一根杆子么,两根线距离最少要多少距离
答:
可以!两线间不需要距离!如果是电力
电缆
的话,两线间最小距离0.5m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆与光缆安全距离
光缆与高压线安全距离
光纤与电缆间距要求
10kv电缆与光缆交叉敷设规范
国防光缆与高压电缆安全距离
通讯电缆与电力电缆距离
光缆与电力电缆间距
光缆和高压电缆安全距离
通讯光缆离高压线的距离