www问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室接地安装的要求
安装接地
线有什么
要求
?
答:
1、10KV高压接地线
绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050
mm。2、35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3...
电气设备
接地
有何
要求
?
答:
1、
应当接地的部分
① 电机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备、电动工具的金属外壳或构架。② 电气传动装置
。③ 电动互感器和电流互感器的二次线圈(继电保护另有要求时除外)。④ 室内外配电装置、控制台等金属构件以及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。⑤ 电缆终端盒外壳、电缆金属外皮和...
配电
柜接地线的
接地要求
?
答:
一、配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟
,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
变
配电室内
明敷
接地
干线
安装
应符合哪些规定
答:
(1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接
。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,...
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❶在配电房周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷
用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内
;❸
在配电房内距地面100mm高度
,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房接地
规范都有哪些?
答:
一般在
配电房
土建施工之前就要埋设
接地
网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋
安装
规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地...
配电房接地要求
有哪些
答:
用
接地
摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐蔽工程记录。地面为明装,在
配电室内
离地300MM左右周围布一圈,每隔一段有一接点。与变压器接零为专用。各设备外壳保护接地分别引至各工作设备。
接地
线的
安装
标准是怎样的?
答:
按照规定
接地
线
要求
埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的
地线
。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
我公司的10KV变压器室和
配电室
设置在建筑一层室内,请问
接地
体具体打在...
答:
电力变压器的
接地
通常是,1.工作(中性点)接地,2.保护接地,3.防雷接地,三种可以共用接地装置,应充分利用建筑基础的自然接地体,当自然接地电阻不能满足
要求
时,应人工就近(不分室内或外)增加接地极深埋于地0.6m以下,才能确保地面消除垮步电压。
对
高压
电气设备的
接地
引下线有什么
要求
?
答:
埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与
配电
装置的
接地
网相连或与电源线、低压配电装置相连接。第2.5.4条 发电厂和变电所的避雷线线档内不应有接头。第2.5.5条 避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序。首先
安装
集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。