高压配电柜年度保养
高低压
开关柜维修
保养
方法是什么?
答:
高低压开关柜维修保养:绝缘工作要做好 通常高低压成套配电柜要求的温度范围在-10℃~45℃之间
,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的绝缘强度下降。当然过于寒冷的环境,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性...
高压
开关
柜
在
保养
时,注意哪些安全措施
答:
1、停电后应验电。2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置
。3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。4、保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。高压开关柜是指用于电力系统发...
高低压配电柜
维护的注意事项是什么?
答:
1、配电柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常
,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;4、柜内照明正常,通过观察...
高低压配电柜保养
的方法是什么?
答:
使用个人保安线、悬挂标牌、装设遮拦
。6、按照指导书进行检修并做好相关记录;7、检修作业任务结束后,拆除安全措施,办理工作终结手续;8、恢复送电;9、检修作业总结;10、资料存档。如果你按照此方案做好了,再编制一本指导书,你们的领导会对竖起大拇指的。(最好做成电子文档,已被现已检修使用)
配电柜
清洁与
保养
的方法是什么
答:
3、操作
高压
侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。4、保养电容器柜时在电容器对地放电之前,严禁触摸。5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在
配电柜
内。六、相关文件及记录1、检修工作票!2、配电柜、控制
柜年保养
记录!3、设备维修记录。五、内容1、做好准备工作:A、在...
高低压配电柜
的如何
保养
答:
防潮,防震,防灰,防松
持续高温下,怎样
保养高低压
开关柜和
配电柜
?
答:
悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。7、保安负荷
保养
完毕,可起动发电机对其供电,停市电保养纂母线段。8、按3,4,5项所有要求保养完毕
配电柜
后,拆除安全装置,断开
高压
侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷电发电机供电转为市供电。
高压配电柜
以及变压器运行多长时间维护检修
答:
电气
设备预防性试验规程对大多数
高压
设备要求试验周期都是:1.周期1--3年。2.必要时。对避雷器的试验周期要求:每年雨季前。变压器要求每年做油样检测。“周期1--3年”好理解。“必要时”我理解是在觉得有可能有问题时就可以检测。
配电
房
保养
内容
答:
配电
房
保养
内容 1、断总开关和隔离开关,并做好接地,确保检修作业安全,两个开关是否灵活。2、检查
高压
母线和绝缘瓷瓶,扭紧螺栓、清除灰尘,检查母线有无变形,有无放电烧黑痕迹,对有锈蚀的螺栓必须立即更换。3、检查真空开关瓷瓶,检查整个系统有无放电起孤痕迹,紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统,...
有带
高低压配电
房的变压器
保养
步骤是怎样的?
答:
4、对
高压配电
室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次,最好在每年的5月和10月。二、低压配电装置的维护
保养
规程 对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并做好巡视记录。巡视检查内容如下:1、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异...