3
前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2
;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗...
高层
办公楼设计?
答:
相关规定中对核心筒设计进行明确,核心筒中必须要有两部防烟楼梯,
前室面积要大于6m2
,单层建筑面积不小于1500m2时需进行消防电梯的设置,前室面积也要大于6m2。高层办公楼中电梯是其主要交通工具,电梯的数量需要按照人数、高峰等候时间等参数进行设置,电梯的载重也分很多种,速度变化也不同,按照经验来看...
请解释防烟楼梯间及前室,消防
电梯前室
及合用前室
答:
①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米
;②当两者适用前室时,不应小于3平方米。当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。应用环境 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯...
高层
民用建筑消防
电梯
的设计要求是什么?
答:
3.2 消防电梯间应设前室,
其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2
。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。3.4 消防电梯间前室的...
办公建筑,普通
客梯
能否和楼梯间及消防
电梯
合用一个
前室
答:
居住建筑不应小于6.0m2.0m2.5m2
,高层民用建筑有高层的规定 按规范要求,防烟楼梯间和消防电梯才设置前室。防烟楼梯间的前室作用,是防止火灾烟气进入楼梯间。消防电梯前室的作用,是防止火灾烟气对通过消防电梯进入到着火层灭火、搜救的消防员造成伤害。防烟楼梯间和消防电梯合用前室,兼有上述两种...
办公建筑,普通
客梯
能否和楼梯间及消防
电梯
合用一个
前室
?
答:
防烟
前室
可以与消防
电梯
间前室合用;3. 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0平方米,居住建筑不应小于4.5平方米;合用前室的使用面积:公共建筑、
高层
厂房以及高层仓库不应小于10.0平方米,居住建筑不应小于6.0平方米。以上内容进行了文字润色和一些细微的错误更正,以确保语义清晰和符合建筑规范。
高层住宅
的普通
电梯
与消防电梯有何区别?
答:
另外,消防
电梯
与
高层住宅
的普通电梯相比,具有以下要求:1、消防电梯间应设
前室
,前室的门应采用乙级防火门;2、 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度不小于等于30m的通道通向室外;3、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;...
多层办公楼内
客梯
不设
前室
可以吗?就一步
电梯
,7层办公楼,每层面积不超过...
答:
故在普通
电梯
间就没有必要再设置
前室
;3、普通电梯不具备消防运行功能,且厅门也没有防火要求,发生火灾时会自动切除运行(消防返基站功能),故不需要在普通电梯的候梯厅再设置前室;一点经验分享,希望能对你有所帮助!更多疑问,欢迎咨询百度知道团队——电梯技术团队、特种设备团队!欢迎探讨!
消防
电梯
和普通
客梯
造价上有什么差距
答:
防
电梯
和普通
客梯
差价一般都在1.5万左右,而且还要看你选择的牌子和材料。两个都做成消防电梯,至少要多花1.5万。消防电梯的设置应符合下列规定:1 消防电梯间应设
前室
。前室的使用面积应符合本规范7.4.3条的要求(10平方,6平方),前室的门应采用乙级防火门;2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置...
高层
建筑的
电梯前室
与防烟楼梯前室之间的防火门是常开还是常闭_百度...
答:
(2)建筑高度超过32米的二类
高层
公共建筑和一类高层公共建筑中的人员密集场所,如商场、市场,学校的教学楼、公寓楼等。这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用,
电梯前室
与防烟楼梯间(或封闭楼梯间)合用前室。该合用前室与疏散通道相连接处的防火门应是标准的常开门。因为室内的大部分人流、物流须通过防火门进入合用前室去...