www问答网
所有问题
当前搜索:
10KV的安全距离是多少
高压10KV距离
建筑物的水平
安全距离是多少
米
答:
您好,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1-10千伏距离建筑物的水平
安全距离为
5米;导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。如有用电问题建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉...
10kv高压
线
安全距离是多少
?
答:
10kv高压
线
安全距离是
5.5-6.5米。低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。35-110kV线路通过居民区不小于7米,35-110kV线路通过非居民区不小于6米,35-110kV...
10kv
对地
安全距离是多少
答:
10kv
线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定,架空电力线路保护区的范围为导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
10KV电力
线路与居民区及工矿企业地区
的安全距离为
6.5米非居民区。但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米交通困难地区的...
...其正常活动范围与带电设备的最小
安全距离是多少
?
答:
10KV安全距离
0.35m,35KV为0.6m,220KV为3m
10千伏
高压
线
安全距离
答:
10千伏高压线安全距离是5米。根据高压线安全距离(安规)中有明确规定,
10KV安全距离是
5米,35KV安全距离是5米,110KV安全距离是6米220KV安全距离是6.5米,330KV安全距离是7.5米。所以10千伏高压线安全距离是5米。
10千伏
高压
线
安全距离
规定
答:
对裸导线而言,建筑与10千伏线路边导线
的安全距离
应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10KV
架空线路对建筑物的最小
安全距离是多少
?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小
安全距离为
6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
10kv
线路
安全距离是多少
?
答:
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直
安全距离
如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-
10kV
配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
1
10kV
、35kV、
10kV
、6kV线路
安全距离
答:
1
10kV
、35kV、
10kV
、6kV线路
安全距离
如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式...
10KV高压
电
安全距离是多少
?
答:
10KV高压
电
的安全距离是
6米。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv带电电缆安全距离
10kv高压线下几米会电人
10kv电压安全距离是多少
10kv线路相间最小距离
10kv配电室安全距离是多少
10千伏线路的安全距离是多少
10kv车辆安全距离
10kv线路保护区安全距离
10KV双回线路相间安全距离