10kv变压器电压调节
电压
过高怎么办?别慌,看这里!
答:
电压
过高可是个头疼的问题,一不小心就可能烧坏心爱的电器,甚至引发火灾!但别担心,下面我来给你支支招。定期检查电线电压过高一般是由于零线脱落引起的。定期检查家里的电线可是非常重要的哦!
调整
输出
变压器
的线圈比对于正弦逆变器这类设备,电压过高时可以尝试调整输出变压器的线圈比,或者带上负载看看电压是否正常...
供配电系统设计规范中的
电压
偏差问题
答:
根据《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第5:0:9条规定,在供配电系统设计中,正确选择供电元件和系统结构,就可以在一定程度上减少
电压
偏差,应符合下列要求合理选择供电元件合理选择
变压器
变比和电压分接头。减少电压损失供电元件的电压损失与其阻抗成正比,在技术经济合理时,减少变压级数,增加线路截面,采用...
S11-M-630/10.5,10.5±2*2.5%/0.4KV的
变压器
,高低压侧
电压
如何计算?
答:
所以要弄清楚你的实际情况,才能说的清楚。\x0d\x0a1、如果是降压配电
变压器
,那么在变压器输入端
电压
在波动10.5kV±2X2.5%的电压范围内,(11025-9975V)尽可能保证变压器输出电压在0.4kV。这时,高压侧分接开关有五个档位(低压侧是没有分接开关,不能调压的):\x0d\x0a1档为10500X1.05...
10千伏
高压用2500kva
变压器
,10千伏一度电能变多少度380的?
答:
I1 = P/U1 = 2500kVA /
10kV
= 250A 输出端
电压
为380V,根据
变压器
变比的定义:k = U2 / U1 = 380V / 10kV = 0.038 输出端电流为:I2 = I1 / k = 250A / 0.038 = 6579A 最后,将输出端电压和电流带入功率公式,得到输出功率为:P2 = U2 * I2 * cos(θ) = 380V * ...
农网
10kV
线路末端
电压
低,请问有什么好的补偿方式。
答:
1、造成线路末端
电压
低的原因比较多,应该根据产生的原因进行治理,这样才能取得好的效果;2、如果变压器处于满载状态,则应首先采用更换变压器的方法;3、如果变压器容量还有余,则看变压器二次出口的电压是否低,如果变压器的二次电压低,分接开关还有调整的可能,则应
调整变压器
的分接开关,提高二次电压;...
电压
低怎么办?
答:
您处的
电压
有时很低,会使得电脑自动关机与重启动,很烦人,还对硬盘不利,也使一般的家电效率降低或难以正常工作,甚至损坏。自耦调压器可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦
变压器
,其输入220V,输出0~250V可调。️电脑稳压对于电脑,0.5kVA的就足够了,如还要接其它家电,可加大容量。
电力系统
电压调整
的措施有哪些
答:
在发电机不经
变压器
升压就向用户供电的简单系统中,如果线路不是很长、线路上电压损耗不是很大的情况下,一般只通过改变发电机励磁,改变其母线电压就可以将
电压调整
到合格的范围。但是在发电机经过多级变压器变换电压向远方供电的情况下,末端电压随着负荷的改变可能产生20%的电压变化,单依靠发电机调压显然...
请问下
变压器
是
10kv
的怎么用于6.3kv啊
答:
也就是说
10kV
星接改成6.3kV角接后,输入的
电压
超过了
变压器
额定电压9.2%,会造成变压器磁通密度增加,从而噪声增大,但过载在允许范围内可以使用。但使用的先决条件是:1.变压器高压侧为星接 2.变压器本身没有超铭牌运行 顺便补充一点,若变压器6.3kV角接改10kV星接运行则万万不可,会造成主绝缘击穿...
...请问哪位大虾知道这两套装置分别是
调整
哪侧的
电压
?
答:
三卷1
10KV变压器
:有载调压装置应该装在110KV侧的,可以带电
调整
。当调整该侧档位时,35KV和10KV侧
电压
均会相应变化。无载调压装置应该装在35KV侧的,需要停电调整,调整该侧电压仅对35KV侧电压发生变化,10KV不变。
干式
变压器
变出来的
电压
是410伏正常吗
答:
正常,
变压器
出口标称
电压
是400V,现在仅超过2.5%,
调节
下变压器的档位就行了。