11点电机多少斤重
11
千瓦
电机
用几平方的线
答:
选择铜线时 2、
11
千瓦
电机
用
多大
电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一般
电动机
取0.75。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。温馨提示:4、11KW电机额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1....
11
千瓦
电机
用
多大
电缆
答:
选择铜线时 2、
11
千瓦
电机
用
多大
正常情况下,功率11kw的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
11
千瓦三相
电机
用
多少
平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。11KW的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=
11
/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11
千瓦
电动机
要配
多少
A开关,多少平方电线?请高手指点
答:
进户电源线用10㎜2×3怎么装了 主线用6的 电灯泡用1.5的 就在家搞的6平方的 。4、
11
千瓦
电动机
具体用
多大
截面积的要根据所使用环境、负载特性、电压等来决定,常用的总进户线为16mm2 的硬芯铜线,要是铜线的话还可以凑活,铝线的话就不用考虑可,建议最好用2.5平方的铜线。
11
千瓦用
多大
的电缆线?
答:
选择铜线时 2、
11
千瓦
电机
用
多大
耗电量与负载有关,所以只有电动机的功率是无法得出用电量的,如果按满负载计算,11kW的电动机每小时用
11
度,5.5kW电动机每小时用电量是5.5度。如果想精确计算需要知道电动机的运行电流、电压、功率因数、效率。
电风扇
电机
发热在
多少
温度下才算正常呢
答:
电机
的极限温度一般是105~120度,因为电机漆包线的最高使用温度是105~120度。有些品牌风扇电机装有温度保险,保险上标注的就是120度。一般情况下电扇应当在二
十一
世纪-3000转周围,我的在2288转,归于慢的了,1450应当是电扇有问题,应当清下电扇里的灰严肃的要换电扇,重启和宕机多是显卡的温度过高...
什么是变频
电机
答:
变频
电机
是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。异步