www问答网
所有问题
当前搜索:
16g101图集钢筋保护层
G101图集
中LaE的长度怎么计算
答:
混凝土结构设计使用一个计算公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“
钢筋
外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土
保护层
厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到...
16G101
-1KL梁带*字是什么意思?
答:
16G101
-1中KL梁没有带*字的说明,这个可能是某一些图纸中加引注的标注符号。
剪力墙的
保护层
是从拉钩还是水平筋起算
答:
剪力墙的
保护层
是从拉钩算起。因为
16G101
-1中写得很明白:混凝土保护层厚度指最外层
钢筋
外边缘至混凝土表面的距离。拉钩是剪力墙中最外层的钢筋,所以剪力墙的保护层是从拉钩算起。参考资料:16G101-1(替代11G101-1) 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、...
钢筋
下料长度计算
答:
钢筋
下料长度计算公式:直钢筋、弯起钢筋。一、直钢筋 直钢筋下料长度=构件长度-
保护层
厚+弯钩增加长度+钢筋搭接长度。上述公式中,构件长度、保护层厚度、钢筋搭接长度都可以通过结构施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、
16G101图集
得到准确的数据。而弯钩增加长度需要结合我们前面讲的“弯曲处...
钢筋
图纸怎么看
答:
⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部
钢筋
为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12...
钢筋
的锚固长度如何确定
答:
查表时:受拉
钢筋
的抗震锚固长度laE,也可根据混凝土等级与钢筋种类及注中发生项确定(
16G101
-1
图集
58页)。4、对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图11.6.7的相关构造规定。图中llE 按本规范第11.1.7条规定取用,...
主楼与车库连接甩
筋
要求
答:
以下为墙、边缘构件、柱在基础中的构造,未尽事宜见
16G101
-3 64、65、66页。 1墙生根附图: 2边缘构件生根附图: 3柱纵向钢筋生根附图: 10)筏板
钢筋保护层
:底筋及侧面筋50mm,其余部位25mm。保护垫块间距为600mm,梅花型布置。 5.3独基、条基钢筋安装与绑扎 1、工艺流程: 核对钢筋半成品→划钢筋位置线→运钢筋...
伸至尽端
钢筋
内侧弯折,水平段≥0.6lab什么意思
答:
伸至尽端是指钢筋伸指筏板的最端头(图上最左端),注意考虑
保护层
,目前就是钢筋的水平段长度尽量长。水平段≥0.6lab,指钢筋长柱边算(图中
钢筋图
上的那条竖线)起钢筋在基础内的水平方向(图中向左)的长度≥0.6lab。lab是指钢筋的锚固长度,参照
16G101
-1
图集
算。一般钢筋混凝土工程常用的钢筋...
图纸标注
保护层
a和b指的什么位置
答:
A一端悬挑,B两端悬挑。这个指柱纵筋锚入基础部分侧向
保护层
,
图集
示意图其实是两种情况。柱在基础中间,柱四周一圈纵筋离基础边缘较远,即保护层厚度大于5D(D指
钢筋
直径),选
16G101
-3图集第66页图a。柱在基础边缘,柱一侧靠近基础边,纵筋至基础边距离小于5D,即保护层厚度小于5D,选16G101-3图集...
梁宽大于柱宽!梁锚入柱内时的节点做法,是怎么做了;谢谢回答!
答:
在柱上设牛腿,梁
钢筋
锚入牛腿内。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜