www问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器高压侧电路电缆
200kva变压器
用多大
电缆
答:
1、
200KVA
的设备如果使用电源接线方式为单相(电流为1000A),那么选择2×240加1×2.5(㎜)铜线
电缆
;2、200KVA的设备如果使用电源接线方式为三相(电流为300A),那么选择4×70加1×2.5(㎜)铜线电缆即可。
200kVA变压器
,10/0.4KV,线路长度1.6KM,应该选用多大的
高压电缆
,请告诉...
答:
毛算 导线电阻 R=0.0283[电阻系数]*1600[长度]/6[截面积]=7.547欧姆 ,该阻值远远小于R线路。此外,线路压降13.6*7.547=102.6[伏]。线路压降不大,也经得起多倍电机启动电流的冲击。结论,可以是10kv
高压电缆
,也可以是10lv高压架空线。每根导线截面积,6平方的, OK。如果今后用电量不考虑...
200kVA的变压器
需要配多大的
高压电缆
,低压最大的负荷能带多少kW。_百度...
答:
电压等级为10/0.4KV,容量
200KVA的变压器
需要配国标单根多股铜芯
电缆
95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。因为变压器的次级的额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A,所以选配国标单根多股铜芯电缆95平方。变压器可以带动负载,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
200KVA变压器
用多粗
电缆
?
答:
那就用
200KVA
的吧,如果你要的额定功率是200KVA要大点的话,最好用落地
变压器
315KVA的。用架空线直接引变压器的话最好用120~150的钢芯铝绞线。
高压
10千伏供电使用
200千伏安变压器
其高压引线应用多大平方的?_百度...
答:
高压
供电,10K∨侧电流约为200/10/1.732=11.55A,铜线按每平方毫米3A电流计算,大约需4平方毫米的
电缆
,如果是裸导线,截面可以小一些,但考虑到其强度,实际截面可能要10或16平方毫米。
请问
200kvA的 变压器
应该配用多大的导线?
答:
高压侧
,电压高电流小,不需要太大的
电缆
,50平方的铜线就可以了,低压侧,电压低,电流大,要粗一些的,如果按满负荷使用的话,需要185平方的铜线
高压
10千伏,接线距离1000米,一台
变压器200千伏安
,地下埋管敷设,需要...
答:
200kVA
的10KV的
变压器
原边电流大约:200/(1.732×10)=12A 可以选用:YJLV 8.7/10kV 3×25 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,地下埋管敷设,参考载流量90A,距离1公里对于10KV的电缆线路不算长,不用考虑线损。但这里需要指出,对于10kV铝芯三芯电力电缆最小截面是25平方毫米,为了保证...
200KVA变压器
接10万伏
高压
须多大铜
电缆
?
答:
200kVA
这样的小
变压器
,不会是有那么高的电压等级的吧,是不是10kV的啊?10kV的
电缆
,可以用交联聚乙烯绝缘电力电缆,其最小截面是3×25或3×16平方毫米的。
2100
KVA变压器
需要多大的
高压电缆
?
答:
2100
KVA变压器
需要多大的
高压电缆
?35kv、10kv、6kv、0.4kv不同电压等级的电缆型号规格是不一样的...
各位老大,
200千伏安
的
变压器
选用多大的
电缆
,先谢了。
答:
不知你从
变压器
连接到断路器那里的线路有多长,一般10米内250
KVA的
120平方是够用。选择埋地
电缆
要装带铠就是外层有包一层铁皮的 一般做这类多要有相关专业人士处理。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800kva变压器高压用多大电缆
1000变压器高压侧用多大电缆
630kva变压器用多大高压电缆
500kva变压器高压电流
1000kva变压器用多大电缆
1600变压器高压用多粗的电缆
500kva变压器用多大电缆
400kva变压器用多大的电缆
400kva变压器配多大电缆