www问答网
所有问题
当前搜索:
35kv开关柜相间最小安全距离
35kv
高压
开关柜
母排对地
距离
是多少
答:
10KV最小相间距离125mm,
35KV最小相间距离300mm
,规定是400mm GB_3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备,要求电气间隙是300mm,你可以找找国标看看
怎样处理好
35KV
高压
开关柜
的柜内放电问题?
答:
2、35KV开关柜母线相间及地最小距离不能小于300mm,带电体活动部位对地不小于360mm,户外相间不小于400mm
。相间及相对地之间的安全距离尽可能加大,根据现场运行经验,距离最好不小于200mm;控制母线的制作工艺,避免尖端放电。
35kV
户外
开关
站设备
安全距离
及空气间隙怎么确定, 还有对地距离
答:
35kV—1.0m
,该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。如工作人员对带电部分的距离,能够保持上述数值时,则允许在该带电设备不停电的情况下进行工作,手车开关柜后部铁门内无网状遮栏,打开铁门后也应按此规定的距离执行。该安全距离并不是单纯从放...
箱式变压器中、
35KV
电缆的电缆接头处、相与相之间的
距离
是多少才符合标...
答:
0.7米
,规程中的最小净距
35kv
高压
开关柜
放置时和四周的墙壁及房顶有啥要求
答:
保证线路安全距离、检修安全距离、变配电安全距离即可 一般,开关柜本身的电气绝缘就完全可以保证,
不做考虑 35kv检修安全距离大于等于1m
,使用绝缘杆操作时,0.6m 35kv线路安全距离大于等于2.5m
35千伏
开关柜
相距是多少
答:
35KV高压开关柜,相间距P=
300mm
,极间距H=400mm.
35kV
高压
开关柜
内母线
相间距离
270,加装了绝缘护套,能否满足要求?_百度...
答:
5190129.5198210 7出线套管至屋外通道地面间净距400400400400400 注:海拔超过1000m时1、2项值应按每升高1000m增大10%进行修正;3~6项值应分别增加1或2项值的修正值。根据上述:
35kV
高压
开关柜
内母线
相间安全距离
270mm可以满足要求,绝缘材料要达到
35KV
绝缘条件。
高压
开关柜
的电气间隙是多少?
答:
10KV高压柜的电气间隙为125mm,爬电距离为250mm。高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是
300mm
。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬...
高低压配电室
安全距离
答:
电气安全距离
安全距离
要求,500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;
35kV
:1m;10kV:0.7m。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; ...
电力
安全距离
标准是多少?
答:
一、交流电压的
最小安全距离
:10KV及以下的最小安全距离是0.70米 20、
35KV
的最小安全距离是1.00米 63(66)110KV的最小安全距离是1.50米 220KV的最小安全距离是3.00米 330KV 的最小安全距离是4.00米 500KV的最小安全距离是5.00米 750kV的最小安全距离是6.0米 1000KV的最小安全距离是7...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10