35kv母线一相电压突然低
35kV
线路单相
电压低
导致风机
低电压
穿越
答:
35kV为中性点不接地系统:1、单相电压低,说明有一相接地(C相),这样就导致C相电压低
;2、每个风机的参数多少还是有差异的,其它风机没有低压穿越,不代表这台就不低压穿越,即使按标准的误差来算也是有允许范围的,比如正负5%,那这个出问题的就偏差较大,也许还是在规定的范围内,但却比其它的偏差...
高压柜
母线
PT单相
电压
下降怎么解决?
答:
1:如电压下降时间不长,看其余两相如有升高,考虑一次系统有单相接地
。2:如一次系统正常,PT是单相的,仅某相电压下降,
考虑接线有否松动或错误
,如无,考虑PT本身有问题。
造成
母线电压
降低的原因
答:
造成母线电压降低的原因有以下几种;
1、输入电压太低;比如380V输入电压低300V;2、整流滤波原件损坏,尤其滤波储能电容漏电失容等更换损坏元件
;3、直流母线检测电路故障产生误报(般情况下直流母线电压460530之间检测电路认直流母线电压正常低于460V时报低电压因机型和厂家而异也有低于430V报低电压),可...
请问
母线一相电压
降低另两相电压正常,将PT拉出来,发现降低相保险发热...
答:
这个故障应该是保险接触不良造成该相电压降低
,虽然说保险发热但是没断,但是发展下去要么保险熔断,要么接触不良发展成断开干脆没电压了,并不是说电压是随着保险熔断缓缓下降。上述回答是基于你"换上新保险后恢复正常"的表述进行判断的,如果换上新保险后(刚换新保险一般接触会正常的)还发热就是负载电流...
35kV
PT二次电压a
相电压
降低、b,c两相电压身高到100V,一次保险完好,是...
答:
PT二次
电压
的变化反映的是一次(
35KV
)电压的变化,说明35KV的电压有高有低。发生这种情况原因是三相电流不均等,导致电流不均等的原因可能是三相功率不平衡(当然也包括某相某线有短路故障),这种情况经常伴随中性线接地不良。以上两种故障都排除后,三相电压就会趋于相等。
母线
接地时为什么后台报出:
一相电压
不变,一相降低,一相升高,降低和升高...
答:
出现这种情况有三种可能:一是可能有线路单相或两相断线,二是单相不完全接地,三是
母线
互感器有小毛病。这种现象最大的可能是母线PT的问题,有可能是内部绕组或线圈绝缘降低或是其它问题,检查PT。如果有其中
一相
在瞬时出现为零的情况下,这时应该是线路接地(可能是瞬时或不完全接地),查线路接地的话则...
35KV高压母线
b项
电压
很低 怎么回事 今天刚下过暴雨
答:
可能PT
一相
高压侧熔丝熔断
电压
降低相为熔断相
变压器
一相电压低
是什么原因造成的呢?
答:
1. 载荷不平衡:如果变压器的三相载荷不平衡,其中
一相
的负荷过高,可能导致该相的
电压
较低。这可能是由于不均匀的负荷分布或故障设备引起的。2. 变压器内部问题:变压器的铁芯或绕组可能存在故障,例如绕组接触不良、绕组短路、绕组过热等。这些问题可能导致一相的电压降低。3. 电网问题:供电电网的电压不...
35KV母线
上A.C
相电压
20KV左右,而B相电压只有8KV的显示,可能的原因...
答:
中有一种可能,系统中某一点(如电力线路)发生了单相接地,但还未完全接死。
三相电在某些时段
突然一相电压低
,是什么原因?
答:
1
、大负荷用户的存在,比如工厂用电,他们开机和停机的时候就会对电网造成很大影响,厂区周围的居民就会感觉到
电压
不稳;2、输配电网络中的故障,继电保护开关动作的及时会造成电压不稳,如果动作的不及时,那么就大面积停电咯;3、电网中无功功率消耗太多补偿不够,也会造成电压跌落 ...