35kv母线电压不平衡
35kV
变电站
母线电压不平衡
!
答:
一般不三相电压不平衡是由三相负载不平衡和系统三相参数不对称引起
,对于35kV中性点不接地系统,可能是由于电压互感器的错误接线或是电压互感器上面的高压熔断器的熔丝烧断引起的三相不平衡,请认真检查
35kV
变电站
母线电压不平衡
答:
如完全确认,则本人认为有如下几种可能:
1、压变铁磁谐振,一般仅出现于空载状态。2、消弧线圈档位不恰当,接近全补偿,轻度谐振
。3、三相负荷严重不平衡。
...如何避免三相阻抗不平衡,即解决
母线电压不平衡
的问题?
答:
输电线路对地及相与相之间所产生的电容,即容抗问题,10KV以下由于电压等级低、供电半径小可以忽略;110KV及以上由于采用中性点直接接地方式,不影响母线电压平衡;10KV、35KV可以则必须考虑所带来的两个问题,
一是可能引起三相母线电压不平衡
,二是考虑接地电流过大不能熄弧,或者音不能熄弧产生过电压。解...
35KV
变电站10kVI段
母线
发出接地信号,三相
电压不平衡
,值班员应如何判断进...
答:
1、恢复事故音响信号 2、检查
母线电压
,是哪一相接地,判断是金属性接地(一相电压为零另两相电压升高为线电压)、非金属性接地(一相电压降低另两相电压升高)还是间歇性接地(电压表计指针不停摆动)3、通过接地选线装置判断是那条线路接地 4、报告调度,听侯处理 5、一般由调度或变电站通过拉路选...
35KV
两段
母线
三相电压均为22.3,22.5,18,6,断开母联后,三相
电压平衡
且正 ...
答:
下游负栽
不平衡
造成的吧
母线电压不平衡
原因
答:
1.高压侧断线(保险熔断)造成三相
电压不平衡
2.低压二次断线(保险熔断)造成三相电压不平衡 3.发生金属性接地时造成三相电压不平衡 4.三相负荷的不对称造成三相电压的不平衡 5.经消弧装置接地造成电压不平衡
35kV母线
接地后,
电压
会出现
不平衡
;主变为三角形-星形接线,那么6kV电压会...
答:
如果
母线
接地,同样
电压
要变化啊
什么是母线?怎样计算
母线电压不平衡
率
答:
解答:同一
母线
的进线和出线的
电压
等级一样;比如说进线是一个发电厂来的
35kV
的,那么出线是若干条并联的35kV线输出:2)我要做线损的表格,里面有比如说10kV输入电量,输出电量,是不是变电站会在母线输入输出端都放一个计量装置,
不平衡
率=(输入-输出)/输出,在计量准确的情况下 有些不平衡率是...
国家电网规定
35kv电压
互感器三相
电压不
对称允许偏差范围多少?
答:
为保证电网电压质量,各级
母线电压
合格范围规定如下:?电源端:?220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7%?
35KV电压
偏差不超过额定电压的 -3~+7%?10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7%?用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:?35KV电压偏差不超过额定...
发电厂
35千伏
三相
电压不平衡
是否影响供电量?
答:
如果三相电压或者电流不平衡,当然会对电力系统造成一系列的影响。但是呢,基本是不会引起电压的波动。
电压不平衡
时发电机容量利用率就会下降。