www问答网
所有问题
当前搜索:
35kv母线电压正常范围
光伏电站
35kv
送出线路,
母线电压
为38.7kv
正常
吗?
答:
基本正常,
电压在大约±10%范围内都属于正常
。如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!
线路额定
电压35KV
及以上的电压允许变化
范围
为多少,10KV及以下的电压允...
答:
为保证电网电压质量,各级
母线电压
合格
范围
规定如下:电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
35KV电压
偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ...
南网规定
35KV母线电压
的正负偏差值为多少?
答:
按规程应该是正负5%
。供电电压允许偏差 3.1 35kV 及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。3.2 10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。3.3 220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%...
电源均流
母线电压
线性度规格
范围
答:
根据我国设计规定,
母线电压的正常工作范围应当是额定电压的+10%,-5%
。2.如果不能达到上述要求,对于10KV来讲,应当效验母线上最大一台电动机启动时的母线电压不要小于80%,如果母线与电动机之间距离很短的话,也可以考虑不低于75%。3.对于35KV及以上电压,一般不存在电动机启动电流影响的问题,而且...
请问发电厂
35KV
,110
KV母线
的额定
电压
是多少?应控制在什么
范围
内?我们要...
答:
你说的
35kv
和110kv既可以说是电压等级,也可以说是额定电压,当然允许有一定的控制调整
范围
。通常认为发电厂
母线电压
应该(控制在)高于额定电压的5%左右,但具体还要看这个发电厂在系统中的位置以及整个系统的电压水平。还有在峰--平--谷不同时段,对发电厂母线电压的要求是不同的。为了协调电网电压,...
对于110kV/
35kV
/10kV三圈变压器如何对35kV侧进行调压,
电压范围
是多少...
答:
35kV
侧
电压范围
是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。针对有载调压变压器的电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压...
35kV电压
合格
范围
怎么具体计算?
答:
是以长时间且影响了终端
正常
运行而制定的,系统短时间或终端短时间故障而引发的低
电压
不在规定之中。具体到
35KV
“正负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%”是:︱35KV×10%︱+︱35KV×(-10%)︱=7.5KV 即7.5kV是红线,当你的终端测得高低电压(绝对值)之和超过了7.5kV,可以判定是超标了。
35kv
3u0
电压
运行
范围
答:
32kv3u0至42kv3u0。
35kv
3u0
电压
运行偏差不超过额定电压的-3kv3u0至+7kv3u0及运行
范围
是32kv3u0至42kv3u0。另外220KV3u0电压运行偏差和110KV3u0电压运行偏差与35kv3u0的上下幅度一致。
电压
合格率中的电压合格
范围
怎么确定
答:
35kV母线
,
正常
运行方式时为相应系统额定电压的-3%~+7%,事故时为系统额定电压的±10%。如调度重新下达
母线电压
曲线,则以调度下达的为准。变电站的10千伏母线电压允许偏差值,应使所带线路的全部高压用户和配电变压器供电的低压用户电压均符合规定值,原则上为相应系统额定电压的0~+7%。
电源侧
35kv母线电压
偏高
正常
吗?
答:
偏高10%以内算
正常
。附国家标准如下图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
母线零序电压正常是多少
35kv母线电压允许偏差范围
35kv母线电压允许范围是多少
35kV零序电压3u0的正常范围
35kv零序电压不能超过多少伏
供电电压正负偏差
110kv电压波动范围标准规范
35kv正负多少范围正常
35kv合环电压差应小于多少