www问答网
所有问题
当前搜索:
35kv接地线三相接地处多长
35KV
变压器
接地
电阻值多少合格?
答:
接地线
的接地电阻要尽可能小,一般要求不大于4Ω,对于较小容量的变压器,可适当放宽,但最大不应超过10Ω。</SPAN>
请问各位高手:高压系统(10kV及
35kV
系统)发生单相
接地
、两相短路、
三相
短...
答:
这要看系统是什么
接地
方式,一般10KV是小电流接地系统,发生单相接地,系统频率不会变化,报警电铃会响,告诉你接地了,同时某一接地相电压表无电压。两相短路首先掉闸,对于大系统来说频率无任何变化。
三相
也一样。如果在小系统,这个系统很小,这条10KV或
35KV
线路占得比重又很大,单相接地对频率无影响,...
35kv
独根电缆
接地线
放电的原因
答:
35KV
一般是不能使用单芯电缆的,单芯电缆外围的电磁场会使外表的铠甲也带电!会使铠甲及
接地线
烧坏。高压电缆必须
三相
组合在一起,使三相电流产生的电磁场相互抵消。可见,你们那里是犯了一个常识性的错误。
35kV
线路,不带
地线
的杆塔要
接地
吗?
答:
不需要,防雷规定,铁塔杆、内部带钢筋的水泥杆,均不需另设
接地线
。
电流三段保护与零序电流保护有什么区别?这两个保护之间如何配合?_百度...
答:
电流三段保护与零序电流保护区别:1、零序电流保护只反映单线
接地
故障,而
35kV
及及以下系统中是中性点不接地系统,发生单相接地时可以短时间运行,不跳开断路器,所以不用零序电流保护。2、中性点直接接地系统中的相间短路和
三相
短路故障使用相间距离保护反应的,发生相间短路或是三相短路故障时距离保护动作跳闸...
35kv
铠装单芯电缆
接地
问题
答:
或者买一本马国栋编的书,或其他人编得电缆相关计算的书,里面都有护层过电压的计算,很简单的。对于你这个工程,电缆长度不长,运行电流不大,可以采用一段直接接地,另一端经保护器接地的方式。一定要保证接地的可靠,很多接头处出问题都是
接地线
有问题,或接地不良。你现有的接地方式,另一端是悬空...
380V焊机
三相
接电有没有正反?
答:
三相接地线
方法:(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线, 沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体 的引出线引出。(3) 重复接地按要求一律接在保护零线...
35kv
的
接地线
是否能挂在220kv的线路上
答:
不能的,像这种东西安规都有规定的。都要使用相应电压等级,检验合格的安全工器具。你这
35kV
接220kV肯定不行了。规格不一样,
接地线
的线不一样的。可能无法承受220kV的来电。
35kV
变电站全站停电检修,在线路各侧、PT及电容器组都装设了
接地线
,母线...
答:
停电的母线上要装,
三相
对地
地线
35KV
变电站10kVI段母线发出
接地
信号,
三相
电压不平衡,值班员应如何判断进...
答:
3、通过
接地
选线装置判断是那条线路接地 4、报告调度,听侯处理 5、一般由调度或变电站通过拉路选线的方式判断是那条线路接地,调度通知线路管理单位查找处理接地 6、允许接地时间是有要求的,一般不超过2小时,具体情况可以与调度部门协商 7、请注意可能出现多条线路接地或站内接地的情况 8、发生设备...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜