www问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电气安全距离
10KV及以下、
35KV
、110KV和220KV设备不停电时的
安全距离
分别是多少?
答:
设 备 不 停 电 时 的
安 全 距 离
电压等级(KV)
安全距离
(M)10KV 0.4
35KV
0.6 110KV 1.0 220KV 1.8(1.6)参考资料:榆林开发供电田小飞
35KV跨越
35KV安全距离
多少米?
答:
35KV跨越
35KV安全距离
3米,这是国家标准GB 50061-2010《66kv及以下架空电力线路设计规范》表12.0.16。
35kV
线路接地电阻对房屋的
安全距离
?
答:
2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、根据小区配电的功率来定
距离
。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB50053-94)和《3-110kv高压配电...
35kV电力
线路对房屋
安全距离
多少米
答:
35kV
对房屋的
安全距离
垂直时最大弧垂不低于3米,最大风偏时也不能低于3米。
35KV
电缆头对地
安全距离
是多少
答:
35KV
电缆头对地
安全距离
一般带电部分至护栏户外1150mm,户内1050mm。无遮拦裸导体至大地户外2900mm,户内2600mm。
规范中
35KV
架空线路引流线与拉线之间的最小
安全距离
是多少?
答:
35kV
时,不应小于600mm;1~10kV时,不应小于200mm;1kV以下时,不应小于100mm。
500kv,220kv,
35kv
,10kv对地
安全距离
各是多少
答:
(1)各种线路的安全间距。(2)变、配电设备的安全间距。(3)各种用电设备的安全间距。(4)检修、维护时的安全间距。500kV:5m 220kV:3m 110kV:1.5m
35kV
:1m 10kV:0.7m 10kV线路在各种环境中的对地
安全距离
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行...
10kV及以下电压,工作人员与带电设备之间
安全距离
是多少?
答:
工作人员在10kV及以下
电气
设备上工作时,正常活动范围与带电设备的
安全距离
为0.35米。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离: 10KV及以下为0.4M,
35KV
为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在...
人体与10KV、
35KV
带电体的
安全距离
分别是多少(分有无防护栏两种情况...
答:
理论上是8到10,其实六就好.6M在空气足够潮湿的情况下会被击穿
电气安全距离
为防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免 发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与 带电体之间、带电体与其他...
高压电线
安全
间距是多少?
答:
1kV以下高压线的
安全距离
为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉