www问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机用多大变频器
多少千瓦的
变频器
可以带动
5.5KW电机
答:
一般是用5.5KW或者是7.5KW的变频器就够了
,这主要取决于变频器的额定输出电流,只要变频器的额定输出电流≥变频电机的额定电流,就可以了。另外,还需要考虑变频器与变频电机之间的连接导线的长度,现在,圈内人士的共识是,如果是国产变频器,变频器与电动机之间的连接导线的长度≥50米,就建议选装MLAD...
55千瓦电机使用多大变频器
控制?
答:
三相交流异步电机,功率55千瓦使用变频器
,电机转速2、4极应使用功率55千瓦变频器控制,电机转速6、8极应使用75千瓦变频器控制,因为低额定转速电机运行时,比高额定转速电机电流大。
55千瓦电机使用多大变频器
控制
答:
55kw电机根据电机级数不同 ,使用场合不同,负载不同选用的型号也不一样,一般通用场合和设备选用55KW变频器
,价格为4500左右,有的轻负载场合会选用45KW变频器例如消防巡检泵以及风机等负载不大的设备。还有一些重负载场合例如破碎机就要选用75kw变频器来拖动 ...
55KW电机
配
75kw变频器
可以低速运行吗
答:
功率55KW的电动机,
配用75KW的变频绰绰有余
,完全可以在低频低速下正常运转,它的转速快慢,可根据输入信号的设置的大小来自动调节转速。
请问:我
要
给
55KW电动机
配备带
变频器
的启动柜,应该选择什么型号的变频...
答:
您好,看您的电动机是做什么用的。如果就是简单的要求的话,
推荐施耐德变频器ATV61HD55N
,要是重载就大一个型号ATV61HD75N。表价不到4万RMB不过有折扣就便宜了。沈阳宏创电气自动化有限公司是施耐德一级代理商拿的折扣要低些。
一台
55KW的
风机,额定电流为100A,实际最大工作频率为45hz,45hz时实测...
答:
45KW的
变频器
,额定电流45KW/0.38KV/1.732/0.8=85A 大于45HZ运行时的电流。因此负载正常运行是可以的。在正常20秒启动时由于具有1.5倍左右的冲击电流:100AX1.5=150A 大于85AX1.5(变频器过载能力)因此
要
将启动时间延长,建议在30秒以上。此时可以用45KW的变频器拖动,但是注意要用过载能力1...
老师们好我的主
电机
是
5.5KW
的用5.5的
变频器
可以吗?
答:
因此,用
变频器
给
电动机
供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的
使用
寿命。变频器若
要
长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。
55kw电机
能用90千瓦的
变频器
吗
答:
当然可以,90千瓦是最高载荷,作用是
变频
,所以耐载荷高于实际负载是可以
使用
的
我
电机
是
55KW的
!
变频器
是90KW的!停车有气动的刹车!我还
需要
加制动单元和...
答:
从你描述来看,小
电机
配大
变频器
,目的就是为了适应大电流,假设系数都为2,电机电流为110A,变频器为180A,假定变频器过载系数为150%维持10S,那么变频器能够允许的电流为/80*150%=270A 维持10S,换算到电机就是电机可以在270A允许不超过10S,270/110=2.45,即电机可以过载到2.45倍额定电流。但是...
37千瓦
变频器
能启动
55千瓦电机
吗?
答:
变频器
看等级和负载情况,如果是重载型变频器带常规设备是可以的。如果常规变频器看负荷情况及
电机
最高运行频率在40HZ以下也可以用,但要注意参数设置启动频率10最高40,不然会损坏变频器。一般你说的这情况选型是不允许的。应急才这样
使用
毕竟设备稳定性不好存在安全隐患。