答:
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,
空载损耗0.98KW
。以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW(每月按30天720小时计)粗略地估算则每月最大损耗=(1.04+8.28)*720=6710.4(度);
800
KVA的
变压器
本身
的损耗是多少
?
答:
S9型油变800kVA计算结果:空载损耗1400瓦 带负载时损耗7500瓦
。杂散损耗 是指发生在引线和外壳以及其他结构性的金属零件上的损耗,杂散损耗与负荷有关。一般来说,变压器的空载损耗和短路损耗占到变压器损耗的绝大部分,所以我们在计算变压器损耗时,只考虑这两部分。以上几个概念的单位都为千瓦(KW)....
800
千VA
变压器
1天
多少
线损求大神指点下?
答:
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,
800KVA变压器空载损耗约1.2KW
。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*...
800
千伏安干式
变压器空载
时
的损耗是多少
答:
SCB10-800/10/0.4
空载损耗:1530W
负载损耗:6960W(120℃)
。
800
KVA的
变压器
处于
空载
状态,电
损耗
怎样计算?
答:
800
KVA
变压器
可千万不要
空载
时间太长。基本电费都不得了。12400元/月
S9型的
800
千瓦油浸
变压器的
电损
是多少
?总的电损又应有多少?
答:
空载损耗
大概是1.4kw,负载损耗大概是7.5kw;月空载损耗较为固定=1.4*720(按照30天)=1008度;月负载损耗=200*0.33*0.33*7.5=167度,
变压器
总的是1175度;其他部分肯定是有损耗的,但是计算条件还不够清楚,一般变压器以下部分的损耗大概是3%左右,如果折算成电量大概是2700度左右。
s7型
800
KVA
变压器空载损耗
答:
1、s7型
800
KVA
变压器空载损耗为
2.5kW。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压...
800
千瓦
变压器
,用电量是负何的一半,一小时电损
多少
答:
变压器损耗
一般是1%-1.5%,所以 一小时变压器5度电 左右
800
KVA的
变压器的空载损耗多少
,如果安装暂时不用,每月需要交多少...
答:
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,
空载损耗0.98KW
。但是即使不用电,还得交基本电费,江苏标准是800*30=24000元。还要交力率调整电费。也得几千吧。建议还是把变压器停掉为好。
现单位上有两台
800
KVA
变压器
,上个月用电量3.8万度,电损有7000度,请问...
答:
1)分表总和有3.8万度,电力局给的单子是4,5万度,之间差额有7000度---这个数据是正常的,
800
KVA的
变压器
,
空载损耗
大约1.4度/小时,一个月就是:1.4x24x30=1008度,负载损耗一般是空载损耗的三倍,就是3000度左右,当然你不可能是满载;另外还有线路损耗、各个分表损耗;你可以将差值分摊到各...