www问答网
所有问题
当前搜索:
GB50065
电力系统接地设计规范
答:
根据《交流电气装置的接地设计规范》(
GB
/T
50065
—2011)第3.2.1条,为了确保电力系统的安全,以下部分必须接地:电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;配电、控制和保护用的屏(柜、箱)等的金属框架;电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电力电缆的金属护套或屏蔽层,穿线的钢管和电缆桥架等。可以不接地的部分根据《交流...
对发电厂、变电站的接地装置的规定,下列哪几条是符合要求的?()_百度知...
答:
【答案】:A、D A项,《交流电气装置的接地设计规范》(
GB
/T
50065
—2011)第4.3.1条第1款规定,发电厂和变电站水平接地网应符合以下要求:水平接地网应利用直接埋入地中或水中的自然接地极,发电厂和变电站接地网除应利用自然接地极外,还应敷设人工接地极。B项,《交流电气装置的接地设计规范》...
发电厂、变电所中,GIS的接地线及其连接,下列叙述中哪一条不符合要求...
答:
【答案】:B A项,《交流电气装置的接地设计规范》(
GB
/T
50065
—2011)第4.4.6-1条规定,气体绝缘金属封闭开关设备的接地导体(线)及其连接,应符合下列要求:三相共箱式或分相式设备的金属外壳与其基座上接地母线的连接方式,应按制造厂要求执行。其采用的连接方式,应确保无故障时所有金属外壳运行...
发电厂的易燃油、可燃油、天然气和氢气等储罐、管道的接地应符合下列哪...
答:
《交流电气装置的接地设计规范》(
GB
/T
50065
—2011)第4.5.2-6规定,易燃油、可燃油和天然气浮动式贮罐顶,应可用挠的跨接线与罐体相连,且不应少于两处。跨接线可用截面不小于25mm2的钢绞线、扁铜、铜绞线或覆铜扁钢、覆铜钢绞线。《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.5....
按热稳定校验接地装置接地线的最小截面时,对直接接地系统,流过接地线的...
答:
【答案】:C根据《交流电气装置的接地设计规范》(
GB 50065
—2011)附录E第E.0.1条,接地导体(线)的最小截面应符合下式的要求:,其中,Ig为流过接地线的短路电流稳态值,A。根据E.0.2条规定,在校验接地导体(线)的热稳定时,Ig及te应采用表E.0.2-1(见题解表)所列数值。题解表 ...
在发电厂220kV电气设备接地短路电流进行热稳定校验时,钢接地线短时温度...
答:
【答案】:C 《交流电气装置的接地设计规范》(
GB
/T
50065
—2011)附录E第E.0.2条规定,在校验接地导体(线)的热稳定时,对钢接地导体(线)的初始温度,取40℃,最大允许温度应为400℃。
在高土壤电阻率地区,发电厂、变电所的接地装置,为降低土壤电阻率所采...
答:
《交流电气装置的接地设计规范》(
GB
/T
50065
—2011)第4.3.1-4条规定,在高土壤电阻率地区,可采取下列降低接地电阻的措施:①在发电厂和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极;当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术;②填充电阻率较低...
求解
GB50065
接触电势、跨步电压求法,还有N1、N2的选择问题。_百度知 ...
答:
当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。如果人或牲畜站在距离电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电...
dl/t 621-1997被哪个标准代替
答:
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地,废止后执行
GB
/T
50065
-2011 交流电气装置的接地设计规范 详情请查阅:中电联标准【2014】268号文
某35kV系统接地电容电流为20A,采用消弧线圈接地方式,则所要求的变电站...
答:
【答案】:A 《交流电气装置的接地设计规范》(
GB
/T
50065
—2011)第4.2.1-2-1条规定,不接地、谐振接地高电阻接地系统,应符合下列要求:接地网的接地电阻应符合下式的要求,但不应大于4Ω,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结...