www问答网
所有问题
当前搜索:
PLC发出来的脉冲数不一致
PLC发脉冲
的过程中,固定频率固定时间内发
的脉冲数
为什么不是固定的...
答:
你是用时间块作的吗,如果是那就是那样的,
因为程序扫描每次的时间不一样,就是说扫描到你的时间块的间隔不同导致的
,你应该用PLC本身的定时中断功能
PLC发送的脉冲数
与伺服接受的
数量不
一样怎么办?求精
答:
回答:
PLC发送的脉冲
后在伺服驱动器上监控的时候,看到数值每次到一个位置的时候不一样。比如两个位置来回移动的话,应该是两个固定的数值变化的。PLC离伺服驱动器很近,信号线大概20CM长左右,旁边也有一个伺服驱动器,情况差不多。都是用双绞屏蔽线,线的质量还可以。信号线更马达线完全是隔开的。设备主要...
plc发出脉冲
和驱动器
不一致
会怎么样?
答:
会多发脉冲数
。plc发出脉冲和驱动器不一致会多发脉冲数。PLC发出的脉冲数和伺服接收到的脉冲数不一致,指定是在指令路径上受到干扰了,电气回路要采取屏蔽,伺服驱动器要修正脉冲滤波类参数等手段。
三菱
PLC
两轴Y0、Y1同时
发脉冲
,两轴
脉冲数不
一样,要求同时发完,怎么...
答:
如Y0的频率是100,哪么7000除以100=70秒;哪么Y1也要在70秒发完,12000除以70=171.4赫兹/秒;(这只不过是一个简单的数学问题。)要想办法找到两个能够除尽的频率就可以了。比如Y1频率用120赫兹=100秒 Y0的频率=7000除以100=70赫兹;
三菱
PLC
两轴Y0、Y1同时
发脉冲
,两轴
脉冲数不
一样,要求同时发完,怎么...
答:
脉冲数
除以时间,换算一下不就是频率了,把加减速时间设小一点,简单点就直接忽略,或者设置成一样
欧姆龙
plc
控制私服电机动作,每次走同一位置时,私服驱动器上监控
脉冲
都...
答:
1:确认伺服系统电源相序没有错误。2:你在伺服放大器上可以监视到两个数据,一个是定位模块发给放大器的,还有一个是伺服电机反馈给放大器的,这两个数据不要混淆。3:多次手动测试,由
PLC
定位模块向伺服放大器上发固定数量的脉冲,在伺服放大器侧监测放大器接受到
的脉冲数量
。如果每次监测数据和实际...
...为什么驱动器显示
的脉冲数
总是比
PLc
上设定的多
答:
1,你先将伺服的电子齿轮比设置成1.然后发99999内个脉冲,看看是否还是多?2,你
发脉冲的
模式是独立
发送
吗?而且是触发形式吗?保证只发一次?
您好,我这边使用的松下A5伺服电机,三菱
plc
,位置模式控制,
发送脉冲
答:
一般
PLC发送脉冲
到伺服电机
的脉冲数
是丝毫不差的。如果你说相差较大。可以试着这样检查。如果伺服电机已经安装在机械的导轨或者丝杆上面了,把这些都拆下来,抱着电机没有带任何的机械结构。因为机械结构如果卡死,也是会造成电机转不动的。但是一般这个转不动会产生伺服报警。还有一种可能,你电机的CN线...
用三菱
PLC
怎么连续
发送
3(3个寄存器)段位置不一样
的脉冲数
?
答:
三菱
plc
连续发来脉冲的方法:1、设置需要脉冲的时间,用时间继电器t,或者特殊继电器m801*都可以,电路编成循环的就可以了;2、在第一次脉冲正在执行的时候继续多执行一次pls指令,可以无缝地连接这两段脉冲;在第一次脉冲完成中断里面执行自pls指令可以不断地
发脉冲
,两种方法一起执行就可以连续地无缝地...
PLC
高速
计数
器计到的编码器
的脉冲数
多于PLC发给步进电机的脉冲数,理论...
答:
有三种可能:第一、是步进电机滑步了,多划
出
30个
脉冲
;(无负载的情况下滑步可能性不大)第二、可能是编码器编码精度少于1000个脉冲每圈;第三、你没有用联轴器联直连步进电机,因齿轮间隙导致编码器转动惯量前冲10.8度。(可连续转动100转,然后看看是不是仍然多出30个左右脉冲,如果是,就是间隙...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤