UPS蓄电池没电压
我这里有一台
UPS
设备,2007年买的,
电池
12V*20个,目前电池满充状态下测量...
答:
你好:——★1、充电
电池
(包括
电瓶
)的
电压
下降到额定电压的0.9倍时,就应该及时充电了,否则就会使电池处于过放电状态而损坏电池。12V的电池,电压跌落到6-9V,
无
疑已经报废,没有修复的可能了。——★2、充电电池的终止充电电压(即:限制电压)是额定电压的1.2倍左右(不同品牌、不同质量的电池...
UPS电池
处于欠压状态,但是可以启动电脑正常运行,欠压状态与市电状态指示...
答:
这是ups内的电瓶失效了,所以才会表现出一直充不满电
。拆开ups取出电瓶照规格买了换上就好了。
ups
电源不接市电时有
电压
输出,接上市电反而没有电压输出
答:
ups电源无电压输出的原因可能是因为断电
。UPS电源的异常情况:使用不间断电源是为了应对电网可能出现的以下情况:停电(电网停止工作,无电压输出)压降(亦称下陷,电压10%以上,时间持续数秒)持续欠压 持续过压 线噪(因线路屏蔽差而引入的射频或电磁干扰)频率漂移(发电机不稳定造成的电网频率偏差)开关...
ups
1000老式稳压电源无法启动,
蓄电池电压
测试不到1伏,长时间没用,一
答:
长时间存放电池会挥发,
电压
会降低,正常电压是12V以上,这样肯定需要更换
蓄电池
才能使用。
我的
ups
电源停市电后输出
电压
不够是什么问题啊?
蓄电池
是新的请各位...
答:
既然电池新的和
电池没
有关系,再说如果电池有问题
ups
会自动切断的 另外如果仅仅是PLC和一些接触器的控制系统电源那不可能过载 我想问题可能出在逆变电路上面,ups用久了部分元件老化,
UPS
里面有输出采样电位器,可能是输出采样电位器老化致使电阻变化导致输出偏低,调节他可以调节输出
电压
,你调调看 ...
UPS
长期放置不用,
电压
为0伏会出现什么情况?
答:
UPS
长期放置不用只会影响
蓄电池
的寿命,其他电子部件没关系。我的UPS厂家建议每月蓄电池深度充、放电一次。先切断市电,由UPS供电,直至UPS亏电报警,再接入市电至蓄电池充满电。如果蓄电池亏电太多,UPS启动不了,只好把蓄电池卸下来用充电器充满电再用,充电无效的蓄电池就报废了。
UPS
电源刚换
电池
,电池怎么没电
答:
1、安装之前用万用表检查电池单节电压,是否达到标的正常电压,如果有一节
电池电压
过低会导致整组
蓄电池
不能放电。2、用万用表检查电池正负极是否连接正确,错误的连接会没有电压,电池组正极接
UPS
接线排电池输入端正极,电池组负极接UPS接线排电池输入端负极。安装过程是否把电池连接线螺丝拧紧,拿扳手...
UPS
铅酸
蓄电池
组
电压
过低
答:
如果是超过三年的
蓄电池
那就没什么用了,如果没超过三年联系售后质保或用48V的充电机四只一组充充试试能不能充起
电压
来
UPS
在正常使用中,
电池电压
突然下降?
答:
几种可能性:1.市电已经停电了,
电池
一直在放电,知道电池放到终止
电压
开始报警;2.整流器故障,市电不能输入,只能靠电池放电;3.可以排除电池故障的问题,电池故障,它的电压不会自己掉的这么快。
山特C3K 3KVA
UPS
不间断电源 故障 维修 输出
无电压
答:
检查主板上的 继电器, 把继电器拆下来,首先可以量线圈是否烧掉,如果没烧,可能是触点粘死了,可以对继电器通电试下,确定故障后更换.