www问答网
所有问题
当前搜索:
YJV电缆安全载流量
yjv电缆载流量
是多少?
答:
10平方到630平方。额定电压0.6/1kV(Um=1.2KV)交联聚乙烯绝缘电力电缆,不同型号的
yjv电缆
有不同的使用特性,工频额定UO/U为0.6/1KV,
YJV电缆
允许长期较高工作温度为90℃。短路时(较长持续时间不超过5s)电缆导体温度不超过250℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃,YJV单芯电缆弯曲半径:不小于电缆...
YJV电缆安全载流量
答:
YJV电缆的安全载流量取决于多个因素,
包括电缆的额定电压、导体截面积、环境温度、安装方式等
。通常情况下,电缆的安全载流量应该在其额定电流的80%左右,以确保电缆的安全可靠运行。如果超过安全载流量,电缆可能会发生过热、击穿等故障,严重时可能会引起火灾等安全事故。因此,在选择和使用YJV电缆时,应该...
YJV电缆安全载流量
答:
YJV电缆安全载流量是YIV电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量
,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电缆的安全载流量。影响YJV电缆的载流量的因素比较多,主要包括这些:
环境温度、电缆敷设、海拔高度等
。一般而言,空气温度越高,电缆的载流量越小。电缆的敷设方式不同,对电缆区域周围温度产...
yjv电缆载流量
是多少?
答:
YJV
22 -8.7/15-3×300 电缆各性能参数如下:导线标称截面(百mm2):300 绝缘厚度(mm):4.5 护套厚度(mm):3.7 电缆近似度外径(问mm):87.1 电缆近似重量(kg/km):14843 导体电阻20°C≤(Ω答/km):0.0601 试验电压(内Kv/5min):30.5 (工频耐压试验)
电缆载流量
容(A):...
yjv电缆载流量
多大
答:
YJV 5x10mm²铜芯电缆的载流量表:从上表可知5x10mm²
铜芯电缆的载流量是 空气中敷设:54A 土壤中敷设:67A
如果电缆是运行在三相380V系统中,电缆可输送的最大负荷是 空气中敷设:√3x380Vx54Ax0.8≈28.4KW 土壤中敷设:√3x380Vx67Ax0.8≈35.3KW ...
电力
电缆YJV
22—10KV—3*400的
安全载流量
是多少
答:
电力
电缆YJV
22—10KV—3*400的
安全载流量
:在空气中敷设载流量565A,直埋520A。影响电缆载流量的内部因素:导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。增大线芯面积提高电缆载流量:线芯面积(导线截...
zr-
yjv电缆载流量
是多少?
答:
电缆的直径约为22—24CM。实际上就相当我们平时的240mm²的电缆双拼使用。其
载流量
根据敷设的方法:30度空气敷设1000A;30度桥架敷设763A。希望能帮到你。2)【名称】
YJV电缆
[1] YJV电缆 【全称】交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y---聚乙烯 J---交联 V---聚氯乙烯护套 【芯数】单...
4*240+1*120
YJV电缆
不到300米距离 能带多少电流
答:
1、计算两根电缆的
安全载流量
4*240+1*120mm²
YJV电缆
的安全载流量是488A;4*70+1*35mm²YJV电缆的安全载流量是244A。两根电缆并联安全载流量是732A。2、验算300米长电缆的压降是否达标 注:国标规定10KV系统的电压降不得大于7%,即380Vx7%=26.6V 查表知,240mm²导体的直流...
0.6/1KV 3*150的
YJV电缆
的
安全载流量
是多少安?如果2条并着用又是多少...
答:
各个厂家的产品会有所区别,我查到的0.6/1KV 3*150的
YJV电缆
的
安全载流量
395A,2条并着用时单根的安全载流量为单独使用时的90%,即2条并着用的安全载流量=2*395*0.9=711A。
ZR-
YJV
4*35+1*16的
电缆
允许
载流量
是多少?
答:
ZR-
YJV
4*35+1*16的
电缆
允许载流量是132A。查下面的电缆载流量对照可得电缆的
安全载流量
是132A(空气中)或144A(土壤中)。ZR-YJV是阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力铜电缆。电缆共五芯,其中4芯为35平方,一芯为16平方。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
yjv电缆载流量国家标准图
yjv电缆载流量对照表
铜线载流量口诀
rv电缆载流量表
电力电缆载流量一览表
电缆载流量对照表国标
135千瓦380v用多大电缆
yjv22电缆载流量表
电机功率与电流对照表