www问答网
所有问题
当前搜索:
Ynd11和Dyn11的区别
关于变压器接线问题
答:
dyn11:一次侧角型联接,二次侧星型联接并有中性点引出
。(11点接线)ynd1:一次侧星型联接并有中性点引出,二次侧角型联接,(1点接线)
的相电压是多少变压器接线方式为
YnD11
答:
YND-11应为YNd11。
一般用字母的大小写来区别高压侧、低压侧
。对于三绕组变压器,中压侧也用小写字母。如三绕组变压器:110/35/10电压等级的YNyn0d11接线的,高压侧为中性点引出的星形接线;中压测也为中性点引出的星形接线,其电压与高压侧同相位,即0°,用0表示(时钟的12点,时针与分针重合);...
为何有的客户选择Yd11的变压器,有的选择Dy
11的
变压器
答:
Dy11变压器对高压(220KV,110KV)做不到这一点。对低压0.4KV来讲YD11变压器二次侧没中性线(没零线)照明无法使用。 在10/0.4KV电网中,
Dyn11与
Yyn0
的区别
:采用Dyn11接线具有输出电压质量高,中性点不漂移,防雷性能好等特点,在变压器低压侧三相负载不平衡是时,由于零序电流和三次湝波电流...
变压器联结组标号为
Dyn11
,Yyno,Dyn11各表示什么意思,可以并联吗?_百度...
答:
变压器联结组标号为
Dyn11
时,D指10kv侧11指时钟11点接法,yn指0.4kv侧y星形连接n指中性零线接地,Yyno为高低压都为星形接线低压中性点作零线接地。
yND11
是什么接线方式?
答:
1. 基本概念:
YND11是一种用于三相变压器的接线方式
,
其中“Y”表示高压侧是星形接线,“N”表示中性点引出,“D”表示低压侧是三角形接线
,而“11”则表示高压侧和低压侧之间的相位差是30度。2. 接线方式特点:在YND11接线方式中,高压侧的星形接线具有中点引出,可以提供中性点接地,从而提高系统的...
变压器的组号为什么是
YNd11
或
Dyn11的
呢?而不是YNd5的或是Dyn7的呢?
答:
分成12份,就是每份30度。所以,
YNd11
,就是低压侧的电压相位比高压侧差330度。联结组别是由供电部门设计指定的,不是变压器厂家随意确定的。一般并联运行的变压器其联结组别应该是一样的。
不同
联结组别得到的电压、电流信号的质量是不同的,而且波形中的杂波成分,对环境的电磁干扰等也是不同的。
三相变压器绕组连接中国家标准规定的五种常用的连接组是什么?_百度知 ...
答:
供电给动力和照明的混合负载;Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;
YNd11
组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中 。
10kv配电系统常用变压器绕组链接组别有几种?各代表什么意义?求解,详细...
答:
YNd11
组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“...
YNd11与
Yd11有
区别
?
答:
Ynd11和
Yd11
的区别
在于:1前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子。2 二者能并联运行。 想并联的话不仅仅考虑接线组别,还要考虑以下情况:变比(考虑分接头)相同或相近、阻抗电压相同、并联后短路电流不超过允许值。3 如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就...
变压器有Ydn-11接法吗?还是
YNd11
呢?角接有中性点引出吗?
答:
由于用电设备一般为三相或单相,则需要所提供的电源必需有380及220V,因此配电变压器现在常规结法为
Dyn11
、Yyn0,即在400V必需有零相(中性点)而输电变压器(也叫电力变压器)的结法一般为Yd11、
YNd11
,其中大容量或高电压等级变压器的高压侧需要中性点接地,则结法为YN(n、N表示有中性点端子)当接法...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ynd11和yd11区别
ynd11高低压侧电流相位关系
变压器ynd11的含义
ynd11是什么意思
yd11向量图画法
Dyn11与Dy11通用么
Dyn11含义
dyn11接线图和向量图
Dyn11绕组接线表示