www问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器报警3181
abb变频器
故障代码:581是什么意思
答:
答:
abb变频器报警
代码a581是指分三种故障:一种是硬件故障。这种故障只有送到厂家,或者是联系专业的工程师来维修后,才能恢复的。二种是参数设置不当导致的故障,这种故障只需要对设置的参数进行调整就可以了,把故障代码贴上来,或者是找专业的工程师来帮您重新设定一下就好了。三种是电磁谐波引发的误...
ABB变频器
报3211警告
答:
3211是警告信息(Warning),还没到故障(Fault)的等级。是由于过高或过低的中间直流电压,传动限制转矩。想要关闭这个报警检测可以在30.23中设定。30.23是按二进制数值设定。默认状态下
报警器
均未被激活,即,参数值为0。设为一则激活响应为所代表的报警。你的例子里显然是位1被激活。位0 INV_CUR_...
ABB变频器
1 last warning mains uvolt (3120)
答:
原因过低的输入电压。[1]检查输入保险丝和主开关是否闭合。[2]分别在停止、起动和运行期间测量进线和DC电压(利用万用表)。[3]检查供电电源的电压。如果电源正常了,按reset键复位故障。如果排除外部故障,那么也存在内部故障的可能性,主要是AINP板或者INT板或者整流桥损坏。但是你这个只是警告,所以不...
abb变频器
故障代码(全)
答:
1、
ABB变频器
故障代码:0001 原因:输出电流超过了跳闸值 措施:检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电机电缆(包括相序)。2、ABB变频器故障代码:0002 原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V 变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。措施:检查过电压...
ABB变频器
故障9081是什么问题
答:
还有说明是哪个系列的, ACS400 , ACS510 ,ACS350 ?如果是 ACS400 那么是 接地故障,估计电机对地了, 如果是ACS350 那么是外部故障2,估计是I/O控制板有问题了. 如果是ACS510 那么是行通讯引起的MODBUS异常响应,意思是通...
abb变频器
acs880
报警
代码A581如何复位?
答:
就知道这个
变频器
的
报警
代码a581如何复位,我认为首先你要把这个东西。做出一个
警报
,解除你先警报,解除之后他才能够有复位的可能性,所以说你这个报警代码需要你去警报解除。
abb变频器
故障4891
答:
1、过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于
变频器
的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的,这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计。2、过载故障包括变频过载和电机器过载,其可能是加速时间太短,直流制动量过大、...
abb变频器
acs380报故障5091怎么解决啊?
答:
告知目前
变频器
有这样的问题,但是此类问题暂时还不影响变频器的正常运行,但需要尽快处理;如果是ALARM代表问题已经比较严重,一般出现ALARM后,变频器内部就会处理成让变频器停止运行直到故障排除。
ABB变频器
故障代码大全?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
abb变频器
故障代码大全是什么?
答:
abb变频器
故障代码有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。具体操作步骤如下:1.显示0001时:(1)故障代表:过流。(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。(3)解决方法:查看电机负载,或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆,或者查看周围环境条件。2.显示0002时 (1)故障代表...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器报警3381怎么解决
Abb变频器报警3381
ABB变频器报3181是什么意思
3181故障手动复位
3181故障一般几天恢复
变频器3181是什么故障
abb变频器显示3381
abb变频器3381怎么关闭
abb变频器报警3210