www问答网
所有问题
当前搜索:
gb50016-2014消防规范网
消防
水柱多少算合格
答:
《建筑设计
防火规范
》
GB50016-2014
中指出:由水枪喷嘴起到射流90% 的水柱水量穿过直径380mm 圆孔处的一段射流长度。水柱长度 消防水流的有效射程通常用充实水柱表述,水枪的充实水柱是指从喷嘴出口起,到90%的射流总量穿过直径38cm圆圈处的密集不分散的射流长度。实验数据统计,火场的辐射热使消防人员无法...
防火
卷帘门设计
规范
答:
2、防火卷帘门设计规范—防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3、防火卷帘门设计规范—除《建筑设计
防火规范
》(
GB50016
—
2014
)另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)对所设置部位墙体的耐火极限要求。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验...
强电间是否要安装甲级
防火
门
答:
强电间必须安装甲级防火门。《建筑设计
防火规范
》
GB50016--2014
6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...
建筑设计
防火规范
对入户门内开还是外开有没有规定
视频时间 00:33
消防
工程师:哪些场所需要设置火灾自动报警系统
答:
根据《建筑设计
防火规范
》
GB50016-2014
规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。 2、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。 3、任一...
一级
消防
工程师新
规范
规定高层民用建筑的
防火
分区最大允许建筑面积是多...
答:
一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:设置在高层建筑内时,不应大于4000m²。根据《建筑设计
防火规范
》编号为
GB50016-2014
,规范第5.3.1条。不同耐火等级建筑的允许建筑...
消防
控制室能与厕所不能相邻出自什么
规范
答:
消防
控制室不能与厕所相邻,相关规范并没有如此规定。《火灾自动报警系统设计
规范GB
50116》只规定了第6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。条文说明:6.2.3 根据消防控制室的功能要求,火灾自动报警、固定灭火装置、电动
防火
门、防火卷帘及消防专用电话、火灾应急广播等系统的信号传输线...
营业面积超过1500平方要装
消防
喷淋系统?
答:
营业面积超过1500平方要装消防喷淋系统。依据《建筑设计
防火规范
》
GB50016-2014
(2018年版) 8.3 自动灭火系统部分规定:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他...
火规指的是什么
规范
答:
法律分析:建规:
GB50016-2014
建筑设计
防火规范
; 水规:GB50974-
2014消防
给水及消火栓系统技术规范,GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范; 火规:50116-2013 火灾自动报警系统设计规范。法律依据:《中华人民共和国消防法》第一条 为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护...
一级
消防
工程师新
规范
规定高层民用建筑的
防火
