www问答网
所有问题
当前搜索:
pe管打压试验规范
中华人民共和国国家给水管道
打压
稳压
规范
标准
答:
4、 对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、 加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。二、
打压试验
1、 试验器材...
pe管打压试验
要注意什么?
答:
一、
pe管
水压
试验
要求1、
PE管
道试压前要开展充水浸泡,时间不少于12h。2、水压试验的静水压不可小于管道工作压力的1.5倍,且实验工作压力不可小于0.80MPa,不可气压实验替代水压试验。3、水压试验的长短不适合超过1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长短不适合超过500米。系统中有不一样材料...
PE给水管
试验
压力值要求
规范
有哪些?
答:
1、冷水管
试验
压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时。2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。PE给水管 基本信息:PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它...
pe管打压
要多少公斤压力
答:
根据GB/T13663-2000的国家标准要求,
PE管
的压力可分为0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa这六个级别。比如1.0MPa,也就是说该类PE管正常的工作压力为1.0MPa,也就是我们常说的10公斤压力。当然在前期的
打压试验
中,根据国家标准要求,需要打压1.5倍,保压24小时,也就是以1...
水管试压
规范
有哪些?家用压力多大?保压时间多长?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水管
打压试验
的标准是什么
答:
室内给水管道的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
自来水
打压规范
要求
答:
检验方法:金属及复合管给水管道系统在
试验
压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa ,同时检查各连接处不得渗漏。【法律依据】...
给水管道
打压
标准
规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水管道的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
315的
PE管
一次可以
打压
多少米?
答:
试压长度不宜大于 1000 米,对中间设有附件的管段, 水压
试验
分段长度不宜大于 500 米。水压试验的一般规定:1 、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于 12h 。2 、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的 1.5倍,且试验压力不应低于 0.80MPa ,不得气压试验代替水压试验。3 、水压试验的...
给水管道
打压
标准
规范
是什么
答:
给水管道
打压
标准
规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且
试验
压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...